66问答网
所有问题
当前搜索:
3u0多大时判断为接地
变电运行中
3U
O越限是什么意思?
答:
在正常情况下3U0约等于0,当出现单相接地、两相接地、电压互感器保险单相或两相熔断时
,3U0电压可达到十几伏、二十几伏、三十几伏到100V,这时会打出3UO遥测越限告警信号。开口三角PT测量到一个相当大的不平衡电压,有可能是单相接地监控系统发出了报警。3U0越限由三相电压不平衡产生,主要是接地故障、...
3U0接地
和3I0接地有什么区别?请高手指点。
答:
因此,发生接地时,应尽快联系停机,不宜拖延时间,
通常电厂都规定接地时间不得超过2小时
。
在电力系统中
3u
o是什么意思;设备在正常运行的情况下3uo报警,同时10千伏...
答:
其他两相对地电压从相电压升高到线电压,跟普通220v低压配电电路不同的是高压架空线路
接地
后可以允许一段时间继续运行(中性点不接地系统相线接地造成的接地电流不大)也就是你见的只告警不跳闸,但仍应该迅速排除线路故障,
10KV配电室
3U0
高于多少伏系统会报警,请详细解答,谢谢!
答:
10KV中性点不接地系统,有一相
接地时
,(B相)故障相的电压为零,(理论上讲),其他两个完好相的对地电压升高根3倍,也就是1.732倍,由于三相的向量关系没有变化,还是对称的,所以可以照常运行。我国规定;此时只允许运行2个小时。在这2个小时内要查找故障点;查明故障原因;消除故障现象;恢复正常...
关于电压互感器的问题
答:
即二次电压一般都按100V考虑。 小电流系统,单相
接地时
(以A相接地为例),
3U0
=Uba+Uca=-3Uao(Uao为正常运行时A相剩余绕组电压),因此当开口三角绕组电压取100/3V时,故障时开口三角反映的3U0刚好等于100V(3*100/3=100)。 大电流系统,单相接地时(以A相接地为例),3U0=Ubo+Uco=-Uao,...
定子
接地
保护3W和
3U0
有什么区别?
答:
2UO定子
接地
保护:保护反应发电机零序电压大小,保护范围组成发电机出口至发电机中性点90%-95%的范围内,零序电压取自发电机机端TV开口三角形绕组和中性点消弧线圈副方绕组。3W发电机定子接地保护:该保护反应极端电压和中性点侧和三次谐波大小和相位,极端三次谐波电压取自发电机中性点消弧线圈。
开口三角电压
3U0
为什么不能开路测量.
答:
只是运行
的时候
开口三角不能断开就是了,否则对保护有影响。所以一般来说,开口三角电压回路里不用熔丝或者空气开关。关于你下一个问题。你觉得3UO有20V是正常的么,2V还差不多。20V我也不知道怎么来的,反正肯定不是真的,你要不查下
接地
点是不是一点接地,还有你量的地是不是真正的地。
B相
接地
降为0,
3U0
依旧为0,A,C相却升为线电压,对否?
答:
小电流接地系统,当B相
接地时
,B相对地电压为0,A、C相对地电压升高为线电压,3Uo为3倍相电压。
10kv母线电压互感器二次侧电压(被采纳了追加分)
答:
开口三角电压也变为100V。这些都是理论的电压值,实际情况会上下几伏,我这里有一组C相单相金属性
接地时
的数据:Ua:100V、Ub:99V、Uc;5.9、
3U0
:94.78,你一看就明白了 同是这组互感器正常运行时的电压(经我们检查试验不合格):Ua;61、Ub:64、Uc:58:3U0:5.8 ...
母线三相电压录波,发生了什么故障
答:
0秒后Ub幅值较大,Ua和Uc幅值较低,目测三相电压和不为零,有零序电压,故为CA
接地
故障。综上所述,小电流系统C相接地发展为CA相接地,故选B。❂ 2、35kV母线电压和零序
3U0
录波,电网发生了什么?功率振荡三相短路铁磁谐振接地故障录波分析:功率振荡时,三相电压同时波动,三相电压包络线比较...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
10kv3U0不能超过多少
零序电压3U0一二次怎么换算
10kV母线3u0电压30
零序电压U0和3U0的区别
接地时3u0电压是什么
220kv母线3u0电压升高的原因
3u0电压是多少为正常
35kv零序电压3u0一般多少
定子接地3u0与3w区别