绝缘电阻值高压低压及地不小于300M,低压高压及地不小于100M。
电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;
在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。
一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,导体电导电流也会增加。
温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70℃时的电阻值仅有20℃时的10%。因此,测量绝缘电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。
参考资料来源:百度百科-绝缘电阻
十千伏:高压侧对地阻值最低多少?高压侧对低压侧最低多少?低压侧对地最低多少?谢谢!
追答一般,我们要求运行中的变压器:高压侧对地、和高压侧对低压都不能小于300M,低压侧对地不能小于100M。因为运行中的变压器温度比环境温度高很多,这个绝缘值是很容易达到的。
但是如果变压器停运了很长时间,而且环境潮湿,那么变压器的绝缘是很难达到300M的,如果环境潮湿,但变压器没凝露的话,只要变压器高压对地、高压对低压不少于20M,低压对地不小于2M,那么变压器可以送电运行,如果变压器结露的话,不论变压器绝缘电阻多少,都要将变压器烘干了再测量绝缘合格后,才能送电。