66问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏变压器绝缘电阻标准
变压器绝缘
怎么测?
答:
1、测量条件。选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量;2、测量电压。根据
变压器
一、二次绕组电压等级选择合适电压等级的摇表,对变压器历次
绝缘电阻
进行比较时,所用摇表应为相间电压等级;3、测量项目。应测量配变一次绕组对二次绕组及对地(配变铁芯或外壳)和二次绕组对一次绕组及地的绝缘...
变压器绝缘电阻
一般要大于多少 兆欧姆?
答:
变压器要根据容量选择合适的量程。但是不论选择什么样的量程,
绝缘电阻
都要达到无穷大(也就是量程里面的OL)。这样才可以断定
变压器绝缘
好的
10KV油浸
变压器
大修后
绝缘电阻
值是多少
答:
10KV
变压器
,看图
800kva
变压器
初级纯圈对地
电阻
是多少?
答:
变压器
线圈对地电阻是
绝缘电阻
,绝缘电阻与电压等级有关,绝缘电阻越高越好,变压器初级电压是10KV的,线圈对地绝缘电阻不得小于10MΩ,次级400V绝缘电阻不的低于0.5MΩ
35KV 电力
变压器
交接试验时,35KV高压侧
绝缘电阻
要求是多少?
答:
变压器
的
绝缘电阻
没有具体阻值要求,对于交接试验,要求绝缘电阻换算至同一温度下与前一次测量(出厂试验结果)结果相比应无明显变化。试验实践中通常认为本次测量结果不低于上次测量结果的70%即认为无明显变化。
配电
变压器
接地
电阻
的要求
答:
一台容量100kva及以上的配电
变压器
接地
电阻
的要求:通常分为中性点(工作)接地,防雷接地及保护(外壳)接地三种,当三种共用接地体时,接地冲击电阻应小于等于4欧,80kva及以下的可以放宽至
10
欧。
如何测量
变压器
的
绝缘电阻
和接地电阻?
答:
这两向都需要仪器来测,
绝缘电阻
要好说用绝缘电阻表(又叫兆欧表,或摇表)一端加在线圈上,另一端加在铁心上,用手摇摇柄,(每分钟120圈就行,)一般是大于或等于5兆欧,接地电阻 就要用专门的仪器,接地导通测试仪,一般
变压器
是0.02V/10A,
10千伏变压器
需要做哪些试验
答:
对于油浸式
变压器
1,绕组直流电阻,每6年一次;2,绕组连同套管的tanδ,每6年一次;3,绕组
绝缘电阻
、吸收比或极化指数,每6年一次;4,交流耐压试验,每6年一次;5,油耐压,每3年一次;6,铁芯及夹件绝缘电阻,每3年一次;对于干式变压器 1,绕组直流电阻,6年一次;2,绕组、铁芯绝缘电阻,6...
1000KVA干式
变压器
的
绝缘电阻
答:
1、1000KVA干式
变压器
的
绝缘电阻
F等级的绝缘 大约是是2500欧姆,和摇表的额定值有关。2、干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在...
急!急!急!100分悬赏,关于
变压器绝缘
测量。
答:
变压器
大小(自己填)使用摇表:2500V 实测
绝缘电阻
:高压对低压1500兆欧 (大于300兆欧合格)实测绝缘电阻:高压对地1500兆欧 (大于300兆欧合格)实测绝缘电阻:低压对地500兆欧(大于100兆欧合格)