66问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏变压器绝缘电阻标准
10kv的
变压器
对地绝椽阻值应该是多少?最低能多少?
答:
绝缘电阻
值高压低压及地不小于300M,低压高压及地不小于100M。电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/
kV
)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1M...
绝缘电阻
的
标准
是多少?
答:
控制线路的
绝缘电阻
值不应低于1兆欧姆。潮湿环境下、可降低为0.5兆欧。3、架空线路每个悬式绝缘子的绝缘电阻值不应低干300兆欧。4、高压线路和设备的绝缘电阻值一般不低亍1000兆欧。5、6至
10千伏
电缆线路的绝缘电阻值不低于400至1000兆欧。6、电力
变压器
投入运行前的绝缘电阻值不应低于出厂时的百分...
10kv
变压器
的低压绕组
绝缘电阻
值达到多少合格?
答:
新规200兆以上,旧规1兆/1000伏,就是10KV
绝缘电阻10
兆以上就可以了。
变压器
:是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器...
变压器
的
绝缘电阻
是多少
答:
电压等级为1000V以上的高压绕组使用2500V摇表,1000V以下的低压绕组用1000V摇表。
电阻
值
规定
(20℃):3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220
KV
为800MΩ、500KV为3000MΩ。
高压侧和低压侧低压侧对地的
电阻
的不能低于多少兆
答:
1、运行中的电力
变压器绝缘电阻
合格的
标准
是:10KV 级及以下,绝缘值大于300兆欧;35KV级,绝缘值大于400兆欧(环境温度为20℃)。2、电力变压器通过绝缘电阻的测量,能够有效地发现某些绝缘问题及变压器的其他问题,例如绕组碰壳、碰铁芯、线圈之间短路等。所以定期检修时或大修后。都要测量绝缘电阻。测量...
电力
变压器
低压侧的
绝缘
阻值是多少合格
答:
运行中的电力
变压器绝缘电阻
合格的
标准
是:10KV 级及以下,绝缘值大于300兆欧;35KV级,绝缘值大于400兆欧(环境温度为20℃)。电力变压器通过绝缘电阻的测量,能够有效地发现某些绝缘问题及变压器的其他问题,例如绕组碰壳、碰铁芯、线圈之间短路等。所以定期检修时或大修后。都要测量绝缘电阻。测量变压器...
变压器绝缘电阻
是多少
答:
新安装或检修后和长期停用(三周)的
变压器
投入运行前应测绝缘。电压等级为1000V以上的高压绕组使用2500V摇表,1000V以下的低压绕组用1000V摇表。电阻值
规定
(20℃):3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220
KV
为800MΩ、500KV为3000MΩ 变压器的
绝缘电阻
,一般都要参照原来的记录判断,原来的记录...
31500
变压器
(110
KV
/35KV/10KV)测量
绝缘电阻
应该用多大的遥表_百度知...
答:
500~3000V的使用1000V的
绝缘电阻
表;额定电压在3~10KV的高压设备,可选用2500~5000V的绝缘电阻表。额定电压在1000V以上的
变压器
绕组采用2500V绝缘电阻表;1000V以下绕组采用1000V绝缘电阻表。所以 31500变压器(110
KV
/35KV/10KV)测量绝缘电阻10KV用2500V摇表,35KV和110KV采用5000V的。
变压器
预防性试验多长时间做一次?
答:
(2)特性试验有:变比、接线组别、直流电阻、空载、短路、温升及突然短路试验。6~
10千伏
配电
变压器
的预防性试验项目和试验
标准
如下:(1)测量
绝缘电阻
测量结果应与出厂试验数据或前一次测量的结果相比较,通常不应低于以前测量结果的70%。(2)交流耐压试验 6千伏、10千伏和400伏的变压器分别用21千伏、30...
变压器
多久做一次预防性检查?
答:
