66问答网
所有问题
当前搜索:
防雷接地4欧姆
施工现场临时用电
接地
电阻是多少?
答:
重复接地电阻值不大于10Ω;工作接地电阻值不大于
4
Ω;
防雷接地
电阻小于10Ω。工作接地与重复接地的接地极与导线连接处,要用带螺孔的镀锌板焊在接地极上,且导线要用铜接头压接,不能随意缠绕其上。在中性点直接接地的三相供电系统中,因运行需要的接地。在工作接地的情况下,大地被用作为一根导线,...
一级
防雷
的
接地
电阻是多少
答:
一般来说,
防雷
是分类,不分级。你说的一级就是专业的一类防雷,这个
接地
电阻是不大于10
欧姆
的,二类也是。实际在设计的时候,一般取一欧姆的,根据是《建筑物防雷设计规范》。
避雷
器对地电阻应为多少
答:
根据国家标准的要求,不同地点、不同设备的接闪杆(避雷针)的接地电阻值也不同,总的原则是接地电阻值越小越好。以下是从国标中的节录:一、二、三类防雷建筑接地装置≤10Ω 一、二、类工业建筑
防雷接地
装置≤10Ω 三类工业建筑防雷接地装置≤30Ω 露天可燃气体储气柜防雷接地装置≤30Ω 露天油罐防雷...
塔机
防雷接地
埋深是多少
答:
单纯
防雷
,
接地
电阻的要求是10欧姆,如果考虑电气设备的安全接地,电阻
4欧姆
。根据王厚余老先生讲课的精神,现在国际上对接地电阻不是那么苛求,关键是等电位,这是十分重要的。无论哪种接地,接地极埋深一般顶端距地0.8米,水平接地线也在同等深度。
在
防雷
系统中,
接地
电阻多大值最好?为什么?100
欧姆
的接地电阻会有何影响...
答:
如果
防雷
系统与其他系统共用
接地
那么不大于1欧姆 如果只是防雷系统电阻值不大于
4欧姆
电阻越大雷电流分流就慢 容易造成事故
施工现场临时用电
接地
与接地电阻规定有哪些
答:
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中关于
接地
和接地电阻具体是规范中的 5.3 接地与接地电阻。具体的规定如下:5.3.l 单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω。单一容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容...
地线
小于4欧扁铁用多少米
答:
根据《建筑物
防雷
设计规范》的规定
接地
的钢筋距离不小于3米,垂直敷设时,垂直打入地下的深度不应小于2米,一般为3米,水平敷设时,埋设深度不应小于0.7米。而且,接地棒、接地线等接地体应镀锌或镀铜,严禁涂漆。采用截面不小于25平方毫米的裸铜绞线,其电阻不大于1
欧姆
。铺设安装接地线,目的是与接地...
防雷接地
怎么测试
答:
1.接地电阻 接地电阻是评价接地系统好坏的一个重要指标。它越小,说明接地系统接地效果越好。在一般情况下,接地电阻应该小于
4欧姆
。2.接地基准点 接地基准点是接地系统中一个电气参考点,一般被定义为主接地体。它可以作为接地电阻测量和接地系统设计的基准。3.
防雷接地
的意义 防雷接地是保障建筑物、设备...
重复
接地
体的接地电阻是多少呢?
答:
工作接地电阻值和保护接地电阻值不大于
4 欧姆
,重复接地电阻值不大于10 欧姆,
防雷接地
电脑阻值不大于30 欧姆。变压器的容量不同接地电阻的要求也不同,容量在100KVA以上的是小于4Ω,100KVA以下的小于10Ω,重复接地的接地电阻小于10Ω,保护接地要和防雷接地接在一起,这要看所在建筑是第几类防雷建筑...
工作接地与
防雷接地
联合接地的接地电阻不能大于1
欧姆
,请问这一规范出处...
答:
也就是说,按照接入共用
接地
系统中其他分系统的最低电阻要求确定,例如,只是
防雷
系统,10欧姆可以,有防雷系统和一般电气系统,
4欧姆
可以,有防雷系统、一般电气系统和弱电、网络系统,1欧姆可以。其次,联合接地系统直接注明不能大于1欧姆的标准出处是JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》12.7.2条款的第2...