66问答网
所有问题
当前搜索:
防雷接地4欧姆
防雷接地
电阻是否能大于1
欧姆
?
答:
也就是说,按照接入共用
接地
系统中其他分系统的最低电阻要求确定,例如,只是
防雷
系统,10欧姆可以,有防雷系统和一般电气系统,
4欧姆
可以,有防雷系统、一般电气系统和弱电、网络系统,1欧姆可以。其次,联合接地系统直接注明不能大于1欧姆的标准出处是JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》12.7.2条款的第2...
家庭
避雷
针
接地
电阻小于多少欧,在安全范围内。请高手指点。
答:
一、
接地
电阻测试要求:a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d.
防雷
保护地的接地电阻不应大于10Ω;e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。按规范你家的电阻小于10
欧姆
,是安全...
防雷
应当多少欧才能达到防雷
答:
看它的
防雷
类别,假如是三类不大于30欧姆,二类不大于10欧姆,如果还装有电源防雷器不大于
4欧姆
。所涉及的防雷装置,其材料、规格及其技术参数应与《GB 50057-2010建筑物防雷设计规范》等相关标准的要求相符合。防雷装置检测一般分为事前检查和事后检测两部分。在进行防雷装置检测前应对所使用的检测仪器、...
防雷接地
电阻值有什么标准?
答:
接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。
防雷接地
电阻是接地体或自然接地体的对地电阻的总和,称为接地装置的接地电阻,其数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。同时接地电阻也是衡量接地装置水平的标志。防雷接地作用:一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电...
重复
接地
电阻一般不大于多少欧母
答:
重复
接地
电阻一般不大于10欧姆,南方要求不大于
4欧姆
。重复接地电阻要求如下:1、其材质与规格的技术要求同前。2、重复接地电阻值不大于10欧姆,我国南方地区气候潮湿要求不大于4欧姆。3、重复接地的主导线应与零干线截面相同,不小于相线截面二分之一。4、除在配电室或总配电箱处作重复接地外,线路中间...
...重复接地,保护接地,
防雷接地
电阻分别多少欧符合规范要求?
答:
您好:重复
接地
电阻应在
4欧姆防雷
的电阻应该是在10欧姆以下
施工现场临时用电
接地
电阻是多少?
答:
重复接地电阻值不大于10Ω;工作接地电阻值不大于
4
Ω;
防雷接地
电阻小于10Ω。工作接地与重复接地的接地极与导线连接处,要用带螺孔的镀锌板焊在接地极上,且导线要用铜接头压接,不能随意缠绕其上。在中性点直接接地的三相供电系统中,因运行需要的接地。在工作接地的情况下,大地被用作为一根导线,...
防雷接地
是情况下要求小于等于1欧母? 4~10欧母是在什么情况下的?_百 ...
答:
公共接地系统的阻值要求是1欧姆以下 直击雷阻值要求10欧姆以下 一般电气设备
接地4欧姆
以下
接地
电阻不大于1
欧姆
,哪里有这样的规定
答:
接地系统直接注明不能大于1
欧姆
的标准出处是JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》12.7.2条款的第2条:当采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的接地电阻值为依据。当与
防雷接地
系统共用时,接地电阻不应大于1欧姆。在GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中,4.3.6条款,...
施工现场临时用电
接地
与接地电阻规定有哪些
答:
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中关于
接地
和接地电阻具体是规范中的 5.3 接地与接地电阻。具体的规定如下:5.3.l 单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω。单一容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容...
棣栭〉