配电变压器高压熔丝如何选择
400KVA
变压器
的
熔丝选用
多少安培?
答:
配电变压器熔丝的选择宜按下列要求进行:容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的 2~3 倍选择
;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择。400KVA变压器的额定电流Ie=400/(1.732*10)=23A;可以选择的熔丝范围为:34-46A之间;查手册可知,可以选用40A的...
400KVA的
配电变压器选
多大
熔丝
?
答:
根据该规程,
对于容量在100kVA以下的变压器,高压侧熔丝应按其额定电流的2-3倍来选择
。而400KVA的变压器,其额定电流Ie为23A。根据计算,可以选择的熔丝范围在34-46A之间,推荐选用40A的熔丝。然而,需要注意的是,熔丝与熔断器有所不同,熔断器通常指除熔丝之外的保护设备。市面上有不同规格的熔断器可供...
配电变压器
两侧
高低压
熔断器熔体
选择
原则是什么
答:
1、100KVA及以上配电变压器高压侧熔丝按高压侧额定电流的2~2.5陪选择
,100KVA以下的配电变压器按1.5~2陪选择,最小不能低于3A。例如100kVA的变压器,10kV侧的额定电流约为100/(√3×10)=5.77A,如果是高压熔丝,100kVA以上的变压器,可按1.5~2倍的额定电来选用,考虑到您的负荷比较低,可选...
一台容量为100kVA的
配电变压器
,一、二次电压为10/0.4kV,请在额定电流分...
答:
10千伏电力变压器是按高压侧的额定电流值的1.5或2倍选择选择高压侧熔丝
;低压侧的熔丝按低压侧的额定电流值来选择。那么 高压侧额定电流I=S/√3U=100/√3*10=5.77(A),5.77*1.5~2=8.655~11.54(A),按照熔丝规格最符合条件的熔丝选10A,但如果只有在15、50、100、150A选,那只能选15A。
200kva
变压器
要配多大的
熔丝
?
答:
200KvA的变压器要配20A的熔丝。
200KVA的变压器的高压熔丝一般按1.5 - 2倍的高压额定电流选择
,200KVA变压器的高压额定电流为:200/ (10 *√3 )= 11.55 A,额定电流在12A左右,一般要求在1.5-2倍选取,按规格可以选择15A、20A的高压熔丝。变压器一次侧一般采用户外高压跌落式熔断器作为配电变压器的...
对不同容量的
变压器如何选择熔丝
?
答:
熔丝配置有这样一个原则:\x0d\x0a100kvA以下的
变压器熔丝
的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍
选择
;\x0d\x0a100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。\x0d\x0a低压侧,一般按额定电流选择。\x0d\x0a
高低压
侧额定电流计算公式:\x0d\x0aI=S容量/U电压...
低压熔断器的
选择
原则有哪些
答:
1、
配电变压器高压熔丝
的选择原则:容量在100KVA以下者,高压侧按变压器高压侧额定电流的2-3倍选择;容量在100KVA以上者,高压侧按变压器高压侧额定电流的1.5-2倍选择 2、配电变压器低压侧
熔丝选择
原则:按变压器低压侧额定电流选择
高压熔丝如何选择
答:
1、容量在1000千伏安以下的
配电变压器
,其高压侧熔丝按2至3倍额定电流选择;容量在1000千伏安以上的配电变压器,其高压侧熔丝按1、5至2倍额定电流选择。2、对于分支线上或重合保险的
熔丝选择
,要保证各熔丝相互之间的选择性。两级保护之间,熔丝的额定电流最少应相差一级。装在
变压器高压
侧的熔断器,应...
10KV
配电变压器
容量来计算熔断器
高压熔丝
的大小
答:
容量在100kVA及以下者
,主要是考虑熔丝细,抗拉强度小。高压侧熔丝按变压器容量额定电流的 2~3 倍选择;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择;参考资料:http://hi.baidu.com/%D0%C2%D0%CD%B5%F8%C2%E4%C8%DB%B6%CF%C6%F7/ ...
变压器熔丝
怎麽
选择
答:
例1:一台75kva、10kv/400v的
配电变压器
,铭牌上标明:一次额定电流为4.33a,二次额定电流为108a,问
如何选择
一、二次侧
熔丝
容量?解:由于铭牌标明:i1n=4.33a,i2n=108a 根据运行规程规定:一次侧熔丝电流i1=(2~3)i1n 二次侧熔丝电流i2 =i2n 则i1=(2~3)×4.33=8.66~12....