66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器熔丝的选择口诀
变压器
装熔断丝问题
答:
1、容量在100KVA以下者,高压侧按变压器额定电流的2-3倍选择。2、容量在100KVA以上者高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5-2倍选择
。 ■低压侧熔丝选择 3、变压器低压侧熔片,按变压器额定电流选择。根据上述原则,先计算一下变压器的容量和初级额定电流:50Vx32A=1600VA 初级额定电流=1600VA/380V=4.21A...
变压器
高低压如何
选择熔丝
答:
熔丝配置有这样一个原则:100kvA以下的变压器熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍选择
;100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。 低压侧,一般按额定电流选择;高低压侧额定电流计算公式:I=S容量/U电压/1.732 电压以KV为单位。电压额定值熔丝的电压额定值必须等于...
变压器熔丝选择
的原则是什么?
答:
二次熔丝的额定电流按变压器二次额定电流选用
,单台电动机的专用变压器,考虑起动电流的影响,二次熔丝额定电流可按变压器额定电流的1.3倍选用。
变压器熔丝
怎麽
选择
答:
i2=15a,二次侧
熔丝
容量可
选择
100a或120a熔丝。
变压器熔丝
怎麽
选择
答:
1、当配电变压器的容量在100千伏安以下时,变压器熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍
。 当配电变压器的容量在100千伏安以上时,变压器熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的1.5-2倍选择。2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯...
变压器
高低压如何
选择熔丝
?
答:
\x0d\x0a100kvA以上的
变压器
,
熔丝的
额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来
选择
。\x0d\x0a\x0d\x0a低压侧,一般按额定电流选择\x0d\x0a\x0d\x0a高低压侧额定电流计算公式:\x0d\x0aI=S容量/U电压/1.732电压以KV为单位
配电
变压器
两侧高低压熔断器熔体
选择
原则是什么
答:
1、100KVA及以上配电
变压器
高压侧
熔丝
按高压侧额定电流的2~2.5陪
选择
,100KVA以下的配电变压器按1.5~2陪选择,最小不能低于3A。例如100kVA的变压器,10kV侧的额定电流约为100/(√3×10)=5.77A,如果是高压熔丝,100kVA以上的变压器,可按1.5~2倍的额定电来
选用
,考虑到您的负荷比较低,可选...
如何
选择变压器
的跌落保险的型号.比如150KVA的
变压器选择的
是10A的还是...
答:
变压器
高压
熔丝的选择
:容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器额定电流的 2~3 倍选择;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5~2倍选择;150KVA变压器额定电流I=S/√3U=150/√3*10=8.7(A),那么其高压侧熔丝应该选8.7*1.5~8.7*2=13A~17.4A之间,高压熔丝规格有10A...
如何正确
选择
和安装
变压器的保险丝
答:
1、单台变压器容量在100KVA及以下的,高压侧按变压器额定电流的2~3倍选择;单台变压器容量在100KVA以上的,高压侧按变压器额定电流的1.5~2倍选择。2、常用
熔丝
规格有 3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、125、150、200A。3、如果100KVA
变压器选择
溶丝,100KVA变压器额定电流5.77A,按变压器...
10Kv/400v
变压器
高压
熔丝
如何选配?
答:
按保护(故障电流)动作顺序;低压按额定电流的1—1.2倍
选择
,高压侧可按额定电流的1.2—1.5倍选择,可满足要求。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电变压器低压熔丝如何选择
变压器的熔丝计算公式
断路器短路电流公式是什么
10kv高压熔丝计算
10kv跌落式熔丝选择表
低压开关熔丝怎么算
变压器熔丝选择原则
变压器低压熔丝的选择计算
50kva变压器熔丝选择