避雷针高度一
避雷针高度
要求
答:
1、防雷建筑物,指贮存炸药、火药、起爆药的容易造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物,
在高于三十米时,应安装避雷针
;2、防雷建筑物如国家级重点文物保护的建筑物、国家级的会堂等,在高于四十五米时,应安装避雷针;3、防雷建筑物如省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆等,在高于六十米时,应安装避雷针。
避雷针
的安装
高度
是多少??
答:
按照《建筑物防雷技术规范》(GB50057-2010)的要求。
明敷接闪导体固定之间的高度不应小于150mm
,间距要符合规范的要求。架总高为150mm,其中50mm应埋设在女儿墙或屋脊内,顶部露出高度为100mm。总之,万变不离其宗,都是接闪器的一种类型,其对建筑物的保护范围的计算,都要根据滚球法的原理进行。避雷...
避雷针
应该安在什么
高度
答:
高与你所要安装避雷针的物体
八十厘米
就可以了。
平屋面
避雷针一般多高
?
答:
一般来说,避雷针的高度应该高于建筑物的最高点,以便有效地接收和引导雷电。
常见的避雷针高度在10米至20米之间
,但具体高度还需根据建筑物高度、形状、使用情况、地形地貌等因素综合考虑,才能制定出最合适的方案。在安装避雷针时,还应遵循相关的安全规范和标准,确保避雷针的可靠性和安全性。
避雷针高度
比被保护对象应该高出多少?
答:
你好,很高兴为你解答。国家标准GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》(1)
独立避雷针与被保护物之间应有不小于5m距离
,以免雷击避雷针时出现反击。独立避雷针宜设独立的接地装置,与接地网间地中距离不小于3m。(2)35kV及以下高压配电装置构架及房顶上不宜装设避雷针。装在构架上的避雷针应与接地网相连,...
一般多少米才安装
避雷针
答:
该距离是三十米以上需要安装。根据华律网得知:根据国家相关规定,建筑物
高度
超过30米时,就需要安装
避雷针
等防雷设施,以保护建筑物和人员的安全。避雷针的主要作用是将雷电引入地下,从而避免雷电直接击中建筑物,减少雷电对建筑物和人员的伤害。
屋面
避雷高度
为30厘米吗
答:
是的。
避雷针
的装置
高度
为屋面玩局面30cm,仔细做好自检。建筑屋面避雷针及避雷线安装质量要求:1、屋顶设置避雷针或避雷线,主要作用是对建筑物和屋面设备起到保护作用。其质量控制主要为:2、屋面的设备、金属构件、金属管道、金属支架、电气设备金属外壳都必须和接地干线可靠连接。3、避雷线安装应平直,...
如何求
避雷针
的
高度
答:
答案一:(1)
避雷针
在房子长边一侧需
高度
=6米+4(房屋高度)(2)避雷针在房子短边一侧需高度=8米+4(房屋高度)答案二:(1)避雷针在两房子长边一侧需高度=10米+4(房屋高度)(2)避雷针在两房子短边一侧需高度=12米+4(房屋高度)(3)避雷针在两房子一长一短边之间按第二条长度计算...
劈
雷针
的
高度
是多少
答:
它的计算原理为以某一规定半径的球体,在装有接闪器的建筑物上滚过,滚球体由于受建筑物上所安装的接闪器的阻挡而无法触及某些范围,把这些范围认为是接闪器的保护范围。这就是滚球法。 在
避雷针
保护范围的计算方法中,折线法仅取决于避雷针的
高度
及被保护物高度,“折线法”是比较成熟的方法,电力...
避雷针
的
高度
问题
答:
首先,你的房子不需要防雷。被击中的概率很低的。其次,你要做防雷,如果想保护房子本身,那么我建议你做避雷带。如果你只想做
避雷针
的话,在你的房子顶部最突出的地方做1m高就可以了。