避雷针
的有效保护范围是多少?
答:
1、
避雷针
的功能与原理 避雷针是一种用于保护建筑物及附近环境免受雷击损害的设备。避雷针通过将周围的电场集中于其尖端,从而改变空气的电离程度,引导雷电进行放电,确保建筑物的安全。2、避雷针的
高度
与保护范围关系 避雷针的高度是决定其保护范围的关键因素之一。一般而言,避雷针越高,其保护范围越广...
避雷针
的接地电阻不应大于多少欧姆?避雷针对建筑物的防...
答:
以等效法计算而得,使保护角保护的空间等于滚球法保护的空间。但是这个这个保护角,和滚球法有很大的差距,我们现在规范采用滚球法,国际上好多国家也是采用这种方法。还有保护角,我可以告诉你,
避雷针高度
分别为20,30,45,60m时一类是35,25二类是45,35,25三类是55,45,35,25 ...
一根
避雷针
的保护范围是多少米?
答:
【答案】:B《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064—2014)第5.2.1条规定,单支
避雷针
在地面上的保护半径为:r=1.5hP式中,r为保护半径(m);h为避雷针的
高度
(m);P为高度影响系数,h≤30m,P=1,30m<h≤120m,,h>120m时,取其等于120m。由于h=35m>30m...
瓦斯放空管的
避雷针
应距管口多高?
答:
无管帽时可仅保护到管口。根据以上要求,首先看排放气体的情况,分别选用第2条或第3条中的内容,符合第2条应让管口上方半径 5 m的半球体处于保护范围,
针
高肯定大于5m,如符合第3条,则只要保护到管口即可,
高度1
~2m即可。参考资料:《建筑防雷设计规范》GB50057-2010第4.2.1 ...
变电站防雷测试点
高度
是多少
答:
变电站防雷测试点
高度
是20米以上。构
避雷针
在国网通用设计(110kV分册)2005版中,只有A1为27米,其余均为25米。查国标,对这块暂时没找见限制架构避雷针的规定。
某变电站
避雷针
架设
高度
为20米,则该避雷针在6米的高度的保护半径是多...
答:
是独立
针
?还是架设针?独立针里建筑物的水平距离有多远?数据不够!若果按照独立针高20m 距建筑物水平距离3m 则该针在地面的保护半径约为45m。 在6m
高度
的保护半径约为18m。若为架设针 针尖高度为20m时 在在6m高建筑物平面上保护半径约为38.5m。 以上数据按照三类防雷建筑物,滚球半径R=60m。
雷雨天气远离高压电杆至少多少米 雷雨天气要远离高压电杆多少米以外_百 ...
答:
在雷雨天不要走近高压电杆、铁塔、避雷针,远离至少20米以外。避雷针又名防雷针、接闪杆,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。在被保护物顶端安装一根接闪器,用符合规格导线与埋在地下的泄流地网连接起来。避雷针规格必须符合国家标准,每一个防雷类别需要的
避雷针高度
规格都不一样。当雷云放电...
单支
避雷针
的保护范围如何计算?
答:
(1)当hx≥h/2, rx=(h-hx)p=hap (2)当hx<h/2时, rx=(1.5h-2hx)P 式中 rx-避雷针在高度为hx水平面上的保护半径,m;hx-被保护物的高度,m;ha-避雷针的有效高度,m;h-
避雷针高度
,m;p-高度影响系数,h≤30m时,p=1;30<h≤120m 时,p=5.5/根号h ...
避雷针
是通过什么原理来进行避雷的?它的保护半径是多少?
答:
避雷针,又名防雷针、接闪杆,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。在被保护物顶端安装一根接闪器,用符合规格的导线与埋在地下的泄流地网连接起来。避雷针规格必须符合GB标准,每一个防雷类别需要的
避雷针高度
规格都不一样。当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变。在避雷针的顶端,形成局部...