避雷针高度
答:
塔上
避雷针高度
为1.5米。根据查询防雷效果要求显示,避雷针应该高出塔至少1.5米。避雷针是铜质(也可以是银质的),避雷针顶端向天,避雷线连接避雷网埋地,避雷线连接避雷针,雷雨季节,雷电从天空从避雷针进入避雷线直至埋地的避雷网,是消除雷击保护建筑物或仪器的设施。
什么样的建筑安
避雷针
,安避雷针的建筑
高度
有什么要求
答:
2.
高度
不超过40m的烟囱,可只设一根引下线,超过40m时应设两根引下线。可利用螺栓连接或焊接的一座金属爬梯作为两根引下线用。金属烟囱应作为接闪器和引下线。 习惯规定,建筑物高度超过19.7米时需装
避雷针
或避雷网;建筑物群中高于25米的需装避雷针或避雷网。但这不等于说较低的建筑物就没...
避雷针
的保护范围是多少?
答:
第一类建筑物为D=30米 第二类建筑物为D=45米 第三类建筑物为D=60米 保护范围采用规范之计算公式:Rx=½{h(2hr-h)}-½{hx(2hr-hx)} 其中Rx为
避雷针
在距离地面hx米处的保护半径(米);hr为滚球半径,根据建筑物类别取值30、45、60;hx为被保护物的
高度
一般来说,避雷针越高...
避雷针
的保护范围是它本身
高度
的多少倍
答:
当
避雷针
的
高度
h≤hr时 距地面hr处作一条平行于地面的平行线,以避雷针的针尖为圆心,hr为半径画弧,交水平线于A、B两点,又分别以A、B两点为圆心,hr为半径,从针尖向地面画弧。如图1所示,则图中曲线就是避雷针保护范围的边界,保护范围是一个对称的锥体...
当
避雷针
的
高度
为35m,室外配电设备保护物高度为10m时单支避雷针的保护...
答:
【答案】:C根据《交流电气装置过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064—2014)第5.2.1条第1款规定,高度影响系数P的取值,当
避雷针高度
在30m<h≤120m时,。hx为保护物高度,因为0.5h=17.5m>hx,第2款第2项规定,当hx<0.5h时,保护半径应按下式确定:rx=(1.5h-2hx)P,则...
...高12m的圆形金属罐,金属罐中央顶部加一个
避雷针
,避雷针需要多高...
答:
h --
避雷针
的
高度
,m;P -- 高度影响系数,h<=30m,P=1;30m<h<=120m,P=5.5/h^0.5;当h>120m时,取其等于120m。避雷针在被保护物水平面上的保护半径应按下列方法确定:1 当被保护物水平面高度大于或等于0.5h时,保护半径(米)=(h-hx)*P=ha*P hx -- 被保护物的高度,m...
避雷针
架设
高度
为36米 则该避雷针在9米的高度的保护半径是多少_百度知 ...
答:
1、当避雷针的高度超过30米时,高度影响系数P=5.5/√h=5.5/√(36)=0.9166 2、避雷针在9m的高度保护半径计算:保护半径=(1.5
避雷针高度
-2计算高度)X高度影响系数=(1.5X36-2X9)X0.9166=33(米)
10米
避雷针
覆盖范围
答:
避雷针
的保护范围是与
高度
相关的,一般要说“高度为25米的避雷针在10米高度上的保护半径是多少”。另外还与防雷的等级有关。按一般三级防雷标准计算,(滚球半径为60米)。25米的避雷针在地面上的保护半径就是48.7米。在10米高度上保护半径是15.6米。1、避雷装置要求埋置安装牢固,一般可以在混凝土...
避雷针
接地要埋地下多深?
答:
避雷针接地的深度需要根据当地的地质情况、气候条件等因素来决定。通常来说,接地深度应至少是
避雷针高度
的1/3,建议接地深度不少于3米。在潮湿、多雨的地区,建议接地深度更深,以确保有效接地,保障电气安全。同时,建议在接地处加深夹角,以增加土壤与避雷针接触的面积,提高接地效果。最好先聘请专业的...
建筑物上装设
避雷针
的保护范围如何计算
答:
当必须使用避雷针时,避雷针应距离建筑物5米以上。并利用滚球法计算避雷范围。避雷针在地面上的保护半径为 r=1.5h。式中r——保护半径(米);h——
避雷针高度
(米)。在被保护物高度hx水平面上的保护半径为 rx=(h-hx)p=hap;rx=(1.5h-2hx)p。式中rx—避雷针在hx水平面上的保护半径...