66问答网
所有问题
当前搜索:
如何计算避雷针的高度
避雷针
高
计算
:建筑物长48米 宽23米 高6米,属一类防雷建筑,设4支避雷针...
答:
R=30M, H=6M, 当避雷针高度为极限高度h=30-6=24m时
,L=30-S,根据三角形计算公式,计算得S=18m,所以L=12m。2L=24m>23m。4L=48m 所以,在建筑物顶部距离两个宽边12m的中间分别设置高24m避雷针2根即可。
怎样计算避雷针高度
...谢谢..急用
答:
答案一:(1)
避雷针在房子长边一侧需高度=6米+4(房屋高度)(2)避雷针在房子短边一侧需高度=8米+4(房屋高度)答案二
:(1)避雷针在两房子长边一侧需高度=10米+4(房屋高度)(2)避雷针在两房子短边一侧需高度=12米+4(房屋高度)(3)避雷针在两房子一长一短边之间按第二条长度计算。
单根
避雷针高度计算
答:
答案一:(1)
避雷针在房子长边一侧需高度=6米+4(房屋高度)(2)避雷针在房子短边一侧需高度=8米+4(房屋高度)答案二
:(1)避雷针在两房子长边一侧需高度=10米+4(房屋高度)(2)避雷针在两房子短边一侧需高度=12米+4(房屋高度)(3)避雷针在两房子一长一短边之间按第二条长度计算....
氧罐直径2416cm、高6110cm,请问
怎么算避雷针高度
,避雷针应该多高,谢...
答:
1、当避雷针的高度超过30米时,高度影响系数P=5.5/√h=5.5/√(36)=0.9166
2、避雷针在9m的高度保护半径计算:保护半径=(1.5避雷针高度-2计算高度)X高度影响系数=(1.5X36-2X9)X0.9166=33(米)
...高12m的圆形金属罐,金属罐中央顶部加一个
避雷针
,避雷针需要多高...
答:
避雷针在地面上的保护半径=1.5*h*p
计算
,其中:h --
避雷针的高度
,m;P -- 高度影响系数,h<=30m,P=1;30m<h<=120m,P=5.5/h^0.5;当h>120m时,取其等于120m。避雷针在被保护物水平面上的保护半径应按下列方法确定:1 当被保护物水平面高度大于或等于0.5h时,保护半径(米)=...
某变电站
避雷针
架设
高度
为36米,则该避雷针在24米的高。求
计算
公式
答:
1、当
避雷针的高度
超过30米时,高度影响系数P=5.5/√h=5.5/√(36)=0.9166 2、避雷针在9m的高度保护半径计算:保护半径=(1.5避雷针高度-2
计算高度
)X高度影响系数=(1.5X36-2X9)X0.9166=33(米)
避雷
线
高度
与保护范围的
计算
方法
答:
️保护宽度的计算除了确定保护范围
的高度
,我们还需要
计算避雷
线在特定高度hx上的保护宽度bx。这个宽度可以通过给定的公式来计算,其中涉及到避雷线的高度h、滚球半径hr以及被保护物的高度hx。️保护宽度的确定最后,避雷线两端的保护宽度可以根据单支
避雷针的
方法来确定。 抢首赞 评论 分享 举报 ...
怎样
用滚球法
计算避雷针高度
?
答:
按滚球法,
避雷针
在hx高度的保护半径按下列
计算
式确定:rx=√h(2hr-h)-√hx(2hr-hx)式中 rx:避雷针在hx高度的保护半径;hr :滚球半径;hx:被保护物
的高度
(两个开根号打不出来 能看懂吧)
避雷针高度的计算
公式是什么
答:
②两根避雷线之间的保护范围按以下方法确定:以A、B两避雷线为圆心,hr为半径作圆弧交于O点,以O点为圆心、hr为半径作圆弧交于A、B点; ③两避雷线之间保护范围最低点
的高度
h0按下式
计算
: (附4.13) ④避雷线两端的保护范围按双支
避雷针的
方法确定,但在中线上h0线的内移位置按以下方法确定(附图4.6的1—1剖...
计算避雷针高度
答:
用图解法求得
避雷针高度
h:1. 1150mm 2. 3775mm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
避雷针的高度如何确定
避雷针高度计算
避雷针高度计算公式
滚球法计算避雷针高度
有两根高度15米的等高避雷针
12米高房子避雷针高度要多高
避雷针长度如何确定
避雷针设计高度
二类防雷避雷针高度