答:
P0700(0)=0;出厂默认设置 P0700(0)=1
;操作面板来操作变频器的启停(就是变频器面板上的启动和停止按钮)P0700(0)=2;端子(通过外接在端子的按钮来启停变频器)P0700(0)=5;RS485的USS、MBUS通讯启停变频器。若由操作面板操作改成端子控制启停时,所有数字输入参数设定为出厂值。频率源:...
西门子
v20
变频器
参数
设置
答:
西门子
v20
变频器
参数
设置
如下:1、基准
频率
和频率限幅:基准频率参数P2000和频率限幅参数P1082是控制V20输出频率的重要参数。默认情况下,P2000和P1082的值都是50Hz。如果需要改变输出频率的范围,可以调整这两个参数的值。例如,如果希望频率限幅为100Hz,可以将P1082设置为100Hz。2、命令源和频率给定源:V20变频器具有多...
简述
西门子
mm420
变频器
多段速控制的参数
设置
。
答:
西门子
MM420
变频器
多段速控制主要通过参数P1000、P1001、P1002等来进行设置,其中P1000设为3(
固定频率设定
值),然后利用P1001、P1002等参数分别设定不同段速的频率值。西门子MM420变频器是一种常用的电机调速设备,广泛应用于各种工业自动化领域。多段速控制是该变频器的一个重要功能,它允许用户预设多...
西门子
440
变频
要
设定固定频率
运行时,p0700、p1000、p0701到p0704和p100...
答:
使用固定频率来运行,参数设置如下:
P0700=2 选择命令给定源(启动停止) I/O端子控制 P1000=3 设定频率给定源 固定频率 P0701=16 DIN1
5号端子功能:固定频率选择 + ON 命令 P0702=16 DIN2 6号端子功能:固定频率选择 + ON 命令 P1001=需要设定的频率1 用户设定 由端子5激活 P1002...
西门子
430
变频器固定频率怎么设定
答:
1、不从端子设定模拟输入量,找一个连接量,设置成固定值,然后在把这个连接量设置到变频器的输入字就行了
。在p1000设定成3,固定频率设定值,然后在附加设频率设定值的选择决定值的设置方法请参看“参数表” 决定于 p0700 至 p0708 的设置。2、变频器运行过程中,在显示任何一个参数时按下此键并...
西门子变频器
M430面板给定
频率
怎么保存
答:
将P1000设为1,即通过MOP给定
频率
(面板给定频率),然后将P1040的值由默认值5HZ改为你希望
设定
的运行值。这样通过
变频器
面板启动后,变频器就会自动运行在你设定的频率上了。
西门子
MM430
变频器
控制电机,让电机一直以30HZ运行 怎么
设置
参数
答:
西门子
MM430
变频器
控制电机,让电机一直以30HZ运行
设置
参数:把P700=1 P1000=1 改P1040=30.则电机是从MOP启动,启动后会稳定运行在30HZ。西门子MM430变频器适用于多种变速驱动应用。其灵活性使之具有极为广泛的应用范围。它特别适合与工业泵和风机一起使用。 此变频器具有以用户为导向的性能和易于使用的...
西门子
MM440
变频器频率
怎么调?
答:
西门子
MM440
变频器固定频率
+ON的命令,是某个数字输入定义为固定频率+ON后,不再需要额外的ON/OFF命令输入DI端子了。在变频器领域,也存在着一些难以控制的东西。直到西门子功能强大的变频器问世之后,情况才有了改观。MICROMASTER 440 是专门针对与通常相比需要更加广泛的功能和更高动态响应的应用而设计的...
西门子变频器
怎么手动
设定频率
答:
具体步骤是:1,参数700,为起动信号,1为面板按键起动,2为外部信号起动;2,参数1000,为
频率设定
值,1为面板升降符号按键更改频率,2为外部模拟量信号更改。3,起动信号自行设置,然后把参数1000该为1,使其面板
设置频率
,然后把参数1031设置成1,使其自动保存更改后的频率值。
变频器
是应用变频技术与...
问一个
变频器固定频率
的问题。比如以
西门子
G120为例。
答:
两种方式,一种使用BOP-2修改参数,另外一种打开Starter软件选定fixed setpoint功能
设置
。接线的话是由DI端子决定的,你打开starter软件就明白了,你可以设置你希望的速度,对于G120不同的CU,其DI端子的个数是不一样的,但是不影响功能上的使用~