答:
P0700(0)=0;出厂默认设置 P0700(0)=1;
操作面板来操作变频器的启停(就是变频器面板上的启动和停止按钮)P0700(0)=2
;端子(通过外接在端子的按钮来启停变频器)P0700(0)=5;RS485的USS、MBUS通讯启停变频器。若由操作面板操作改成端子控制启停时,所有数字输入参数设定为出厂值。频率源:...
西门子
mm420
变频器
如何
设定频率
?
答:
要通过
西门子
MM420
变频器面板
控制频率,首先需要设定两个关键参数。首先,将P0700设置为1,激活面板控制功能(P1000也需要设置为1)。接着,P1040是
频率设定
点,出厂值为5Hz。P700是命令源,将其修改为2,使得变频器能响应外部信号启动。P970信号源可设置为1,此时可以在面板上直接调整频率,范围为0-10...
西门子变频器
v20参数
设置
答:
例如,
使用0~10V模拟量给定时,可以将P2000设置为100Hz,P1082也设置为100Hz,以确保频率限制在100Hz
。2、通讯参数设置。V20支持通过RS485接口的USS协议与西门子PLC进行通讯。用户可以通过参数设置选择USS或MODBUSRTU协议。P0700参数用于选择命令源,出厂设置为1(操作面板),但可以通过设置为5来使用RS485...
西门子
v20
变频器
参数
设置
答:
西门子
v20
变频器
参数
设置
如下:1、基准
频率
和频率限幅:基准频率参数P2000和频率限幅参数P1082是控制V20输出频率的重要参数。默认情况下,P2000和P1082的值都是50Hz。如果需要改变输出频率的范围,可以调整这两个参数的值。例如,如果希望频率限幅为100Hz,可以将P1082设置为100Hz。2、命令源和频率给定源:V20变频器具有多...
西门子
MM430
变频器
中启动
频率
参数如何
设定
,比如要求电机以20HZ来启动...
答:
P1040是要
设置
的
频率
值,出厂值=5Hz P700命令源 P970信号源 将P700改为2,外部信号激活。P970可以是1,
面板
上的频率可以改变,它可以是2,输入0-10V模拟量。打开din1(默认为启动信号),它将自动运行
变频器
的起动参数有:加速时间通道、转矩上升和载波频率。不允许从20Hz开始,因为变频器的启动...
西门子变频器
M430
面板
给定
频率
怎么保存
答:
将P1000设为1,即通过MOP给定
频率
(面板给定频率),然后将P1040的值由默认值5HZ改为你希望
设定
的运行值。这样通过
变频器面板
启动后,变频器就会自动运行在你设定的频率上了。
西门子
430
变频器面板
启动手动调
频率
答:
首先,设置参数700,为起动信号,1为
面板
按键起动,2为外部信号起动上面有方向键,你直接按下,看能不能调到50赫兹?要把频率给定设定为面板给定就可以调 最小
频率设置
为10hz,即可,低于10hz不启动,很简单的,还可以设置偏置,如果你用模拟量的话 ...
西门子
MM430
变频器
中启动
频率
参数如何
设定
,比如要求电机以20HZ来启动...
答:
改两个参数就可以用
面板
控制 P0700=1 P1000=1就可以 P1040就是要
设置
的
频率
值,出厂值=5HZ P700 命令源 P970 信号源 将P700修改成2,外界信号启动。P970可以为1,频率在面板上更改,可以是2,输入0-10V模拟量。接通DIN1(默认为启动信号),即可自动运行
变频器
的启动参数主要是:加速时间、转矩...
西门子变频器
怎么手动
设定频率
答:
具体步骤是:1,参数700,为起动信号,1为面板按键起动,2为外部信号起动;2,参数1000,为
频率设定
值,1为面板升降符号按键更改频率,2为外部模拟量信号更改。3,起动信号自行设置,然后把参数1000该为1,使其
面板设置
频率,然后把参数1031设置成1,使其自动保存更改后的频率值。
变频器
是应用变频技术与...
西门子变频器
参数
设置
答:
1、首先断开变频器和负载的电源,确保安全,进行
西门子变频器
控制方式的
设置
2、然后进行加减速时间参数的
设定
,设置在30分钟即可。3、然后进行转动惯量的设置,在
频率
方面可以设置在5-10hz,可以更加节省设备的启动时间4、参数设置完成后,需要验证设置是否正确,并重新启动变频器。