问一个变频器固定频率的问题。比如以西门子G120为例。

如果只用一个固定频率,比如启动(无论正反)就加速到30hz。那这个固定频率如何选择(需要接线吗),变频器有十几个固定频率。怎么确定用哪一个?如果用快慢速呢。怎么接线设参数。

第1个回答  2013-07-19
两种方式,一种使用BOP-2修改参数,另外一种打开Starter软件选定fixed setpoint功能设置。
接线的话是由DI端子决定的,你打开starter软件就明白了,你可以设置你希望的速度,对于G120不同的CU,其DI端子的个数是不一样的,但是不影响功能上的使用~追问

一般第四个数字输入端子设置为固定频率用的。只用一个固定频率时,DI4用接线吗?一共十几个固定频率的参数,只用一个时怎么确定用那一个?

追答

固定频率的设置有两种,一种是直接设置,每个DI端子对应一个固定频率,还有一种是二进制式的,每个DI端子对应的是一个0/1,这样4个DI端子可以组合成16个组合。无论哪种方式DI端子都需要接线的。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-07-18
你说的固定的频率应该是基频,三菱的变频器的开机速度都是通过p1 p2 p3
p1是最上线高速度 p2是允许的最低速度 p3就是你说的开机的是速度。
如果是要变档,需要在p4-p6是1-3档,需要变成七档自己用plc编程,要是有问题随时追问。
怕我的描述能力不好,谢谢
第3个回答  2013-07-18
直接面板电位器调节把当前频率到30hz就可以了你说的那个是多段速度,你只用一种速度的话用不上