继电保护三段式保护
输电线路的
三段式保护
由什么构成
答:
输电线路的
三段式
由瞬时电流速断保护、限时电流速断保护、定时限过电流保护组成。为了保证电力系统的安全运行,必须对电力系统中所有的电力设备和输电线路配置完善的
继电保护
。如果继电保护配置不当,保护将不能正确工作(误动或拒动),从而会扩大事故停电范围,还可能造成人身和设备安全事故。电力网继电...
继电保护
中,电流保护都包括什么什么保护?
答:
电网的电流
保护
一般分位
三段式
电流保护。一段,瞬时速断电流保护。二段,限时电流速断保护。三段,定时限过电流保护。一段,二段均为主保护,同时,二段兼做一段的近后备保护。
请问谁知道
继电保护
中的
三段保护
是什么
答:
电流(过电流)
保护
一般为
三段式
1, 速断 无延时,整定值最大 2,限时速断 与下一线路一段配合,如果灵敏度不满足,时限为&T,与下一线路二端配合,时限为下一线路二段时间+&T。3,过流 一般按过负荷整定,电流最小,但动作时间最长。
继电保护
有哪几段式?各有何作用?
答:
1、
三段式保护
的Ⅰ、Ⅱ段为主保护,第Ⅲ段为后备保护段。2、对于6—10KV线路一般采用两段式保护。两段式保护的第一段为主保护段,第二段为后备保护段。参考资料来源:百度百科-电力系统继电保护原理 百度百科-继电保护
继电保护
的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段是什么?
答:
继电保护
的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段是指输电线路保护。因为线路长,就线路短路情况分三种情况,一是线路首端短路,由于线路短,线路阻抗为零,输电线路高,短路电流很大很大,遇此情况必须即时跳闸保护叫速断保护。二是中段线路短路,线路有一定的阻抗,短路电流相比首端短路要小一些,遇此情况也要实施跳闸保护,...
...电线路的保护为什么一般由三段式构成?
三段式保护
的第2和第3段都...
答:
第一段瞬时速断,但牺牲了保护范围,不能保护线路全长,故要第二段限时速断提高灵敏性保护线路全长,但范围会延伸至邻线,所以要和邻线第一段配合,一二段称为主保护,第
三段
定时限则为本线和邻线的后备保护,后备你懂的,,,当然再具体的不知道你想了解么?我是
继电保护
专业的 ...
继电保护
的
三段保护
指哪些
答:
由电流速断,限时电流速断和定时限过流
保护
相互配合构成的一整套保护就是通常所说的
三段式
电流保护。在这套保护中,电流速断和限时速断分别为保护的第1段和第二段,他们构成本线路故障时的主保护,定时限过流保护作为第3段,它即是下一级线路保护或断路器拒动时的远后备保护,又是本线路主保护拒动...
电力系统
继电保护
简答题
三段式
电流保护是如何保证选择性要求的?_百 ...
答:
各段均可经低电压元件或方向元件闭锁.意思就是过流可以经复压或方向闭锁,及在满足过流和时间情况下还须满足电压低于定值和方向需满足故障电流方向
保护
才能动作
三段式
零序电流保护和上面的过流原理一样,第三段可选择告警或跳闸就是由于三段电流相对比较小可以选择只告警,当然也可以选择跳闸。
继电保护三段式
电流保护
答:
电流
三段式
分为一段瞬时电流速断
保护
,只能保护线路的一部分不能保护全长,整定原则按躲过本线段末端的最大短路电流整定,校验原则是最小保护范围和最大范围的比值大于百分之15.二段是限时电流速断保护,能保护线路的全长以及相邻下一级线路的一部分,整定原则配合下一线路的一段进行整定,校验取本...
为什么设置了
三段
电流
保护
答:
三段式
电流保护是最原始的
继电保护
装置,之所以分成三段是为了区分故障点离电源的远近程度设定不同的处理手段,而且可以和上下级的电流保护实现良好的配合。电流一段一般称为“速断”保护,动作电流整定值最大,动作时间为零秒。用以保护离电源较近的短路故障。电流二段一般动作时间取0.5秒,动作电流一般...