66问答网
所有问题
继电保护题目 输电线路的保护为什么一般由三段式构成?三段式保护的第2和第3段都带时限 其目的是为什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-03-14
三段是出于对速动性,选择性与可靠性三者基本要求的考虑,第一段瞬时速断,但牺牲了保护范围,不能保护线路全长,故要第二段限时速断提高灵敏性保护线路全长,但范围会延伸至邻线,所以要和邻线第一段配合,一二段称为主保护,第三段定时限则为本线和邻线的后备保护,后备你懂的,,,当然再具体的不知道你想了解么?我是继电保护专业的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/spU9xvxxp.html
其他回答
第1个回答 2013-03-10
第2,3段即可做本段线路的近后备保护,也可以做下一段线路的远后备,要3段当然是为了可靠性。当本段线路故障时,1段先动作,若保护未动作,则时限后2段再动,这就是为什么带时限来自:求助得到的回答
本回答被提问者和网友采纳
第1个回答 2013-03-10
这是体现了继电保护的选择性,保证在最小范围内切除故障!
相似回答
输电线路的三段式保护由什么构成
答:
输电线路的三段式由瞬时电流速断保护、限时电流速断保护、定时限过电流保护组成
。为了保证电力系统的安全运行,必须对电力系统中所有的电力设备和输电线路配置完善的继电保护。如果继电保护配置不当,保护将不能正确工作(误动或拒动),从而会扩大事故停电范围,还可能造成人身和设备安全事故。电力网继电...
继电保护的三段保护
指哪些
答:
由电流速断,限时电流速断和定时限过流保护相互配合构成的一整套保护就是通常所说的三段式电流保护
。在这套保护中,电流速断和限时速断分别为保护的第1段和第二段,他们构成本线路故障时的主保护,定时限过流保护作为第3段,它即是下一级线路保护或断路器拒动时的远后备保护,又是本线路主保护拒动...
继电保护的
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段是
什么?
答:
继电保护的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段是指输电线路保护。
因为线路长,就线路短路情况分三种情况,一是线路首端短路,由于线路短,线路阻抗为零
,输电线路高,短路电流很大很大,遇此情况必须即时跳闸保护叫速断保护。二是中段线路短路,线路有一定的阻抗,短路电流相比首端短路要小一些,遇此情况也要实施跳闸保护,...
三段式距离
保护和三段式
电流保护原理是相同的,它们有哪些区别
答:
第三段带方向或不带方向,有的还设有不带方向的第四段,作本线及相邻线段的后备保护
。距离保护包括故障启动、故障距离测量、相应的时间逻辑回路与电压回路断线闭锁,有的还配有振荡闭锁等基本环节以及对整套保护的连续监视等装置。有的接地距离保护还配备单独的选相元件。三段式距离保护:http://www....
继电保护
有哪几
段式?
各有何作用?
答:
3、Ⅲ段称为定时限过电流保护,带较长时限。三、
保护段
的地位不同。1、
三段式保护的
Ⅰ、Ⅱ段为主保护,第Ⅲ段为后备保护段。2、对于6—10KV
线路一般
采用两段式保护。两
段式保护的第
一段为主保护段,
第二段
为后备保护段。参考资料来源:百度百科-电力系统
继电保护
原理 百度百科-继电保护 ...
继电保护
-
三段式
过电流保护
答:
三段式
电流
保护的
作用,是利用不同过电流值下,设置不同的延时动作时间来规避工作尖峰电流和使发生短路故障时,只有事故点最近的断路器动作以减少断电的影响范围。三段就是三个时限,一般一段时间最短电流最大(又叫瞬时速断) 比如20A 0S
二段
三段电流比一段小时间稍微长(叫带时限的过流)一般参照...
大家正在搜
35kv输电线路继电保护三段保护
继电保护三段式保护是什么
继电保护三段式电流保护
继电保护三段式电流保护实验
继电保护三段式电流保护课程设计
35kv输电线路继电保护设计
继电保护三段保护范围
输电线路继电保护
高压输电线路继电保护
相关问题
继电保护的三段保护指哪些
电力系统中三段保护的区别?
继电保护的三段式是什么
继电保护-三段式过电流保护
电力系统继电保护简答题三段式电流保护是如何保证选择性要求的?
继电保护 三段式保护设计,若一段保护不满足,还需考虑二段保护...
紧急!求助继电保护三段式电流保护和距离保护(带分支)的配合怎...