继电保护题目 输电线路的保护为什么一般由三段式构成?三段式保护的第2和第3段都带时限 其目的是为什么?

如题所述

三段是出于对速动性,选择性与可靠性三者基本要求的考虑,第一段瞬时速断,但牺牲了保护范围,不能保护线路全长,故要第二段限时速断提高灵敏性保护线路全长,但范围会延伸至邻线,所以要和邻线第一段配合,一二段称为主保护,第三段定时限则为本线和邻线的后备保护,后备你懂的,,,当然再具体的不知道你想了解么?我是继电保护专业的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-10
第2,3段即可做本段线路的近后备保护,也可以做下一段线路的远后备,要3段当然是为了可靠性。当本段线路故障时,1段先动作,若保护未动作,则时限后2段再动,这就是为什么带时限来自:求助得到的回答本回答被提问者和网友采纳
第1个回答  2013-03-10
这是体现了继电保护的选择性,保证在最小范围内切除故障!