66问答网
所有问题
当前搜索:
石油化工可燃气体和有毒气体
可燃气体和有毒气体
报警设计规范有什么要求?
答:
1 根据本规范第3.0.2条规定,选用一级或一、二级报警;2 可燃气体的一级报警(高限)设定值小于或等于25%LEL;3 可燃气体的二级报警(高限)设定值小于或等于50%LEL;———《
石油化工
企业
可燃气体和有毒气体
检测报警设计规范SH3063-1999》简单地说就是在什么时候应该报警 ...
可燃气体和有毒气体
检测器的报警设定值应符合有关规定,可燃气体的二 ...
答:
【答案】:B 根据《
石油化工可燃气体和有毒气体
检测报警设计规范》(GB 50493—2009)第5.3.3条规定,报警设定值应符合下列规定:①可燃气体的一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限。②可燃气体的二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限。③有毒气体的报警设定值宜小于或等于100%最高容许浓度,当试验用...
可燃气体和有毒气体
检测报警器应釆用两级报警?
答:
根据国家颁布的《
石油化工可燃气体和有毒气体
检测报警设计规范》为标准,可燃气体和有毒气体检测报警,应为一级报警或二级报警。常规的检测报警,宜为一级报警。提示操作人员及时到现场巡检。当可燃气体和有毒气体浓度达到二级报警值时,提示操作人员应采用紧急处理措施。当需要采取联动保护时,二级报警的输出...
可燃气体
的一级报警二级报警设定值
答:
1. 根据《GB/T 50493-2019
石油化工可燃气体和有毒气体
检测报警设计标准》,可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL。2. 可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。3. 有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL,有毒气体的二级报警设定值应小于或等于200%OEL。4. 当有毒气体的量程范...
可燃气体
及
有毒气体
检测报警器设置及管理要求
答:
在行业规范中,《
石油化工可燃气体和有毒气体
检测报警设计规范》(GB50493)虽未列入甲醇,但《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》(GBZ/T223)将其列为有毒气体。甲醇若以有毒气体处理,其短时接触容许浓度为50mg/m³,相对分子质量32,报警值为35ppm。若作为可燃气体,其爆炸下限为5.5%(...
什么
可燃气体
?什么
有毒气体
?
答:
可燃气体
主要包括有:氢气(H2)、一氧化碳(CO)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、硫化氢(H2S)、磷化氢(PH3)等。
有毒气体
主要包括有:一氧化碳、二氧化硫、氯气 、光气 、双光气...
学习解读GBT50493-2019
石油化工可燃气体和有毒气体
检测报警设计标准...
答:
◆现:名称GB/T 50493-2019《
石油化工可燃和有毒气体
检测报警设计标准》 ◆条文说明: 根据国标最新标准,作为规范类文件,必须全部是强制性条文,作为推荐型标准,是没有强制性条文的。 ◆原:GB50493-2009 3.0.6:
可燃气体
检(探)测器应采用国家指定机构或其授权检验单位的计量器具制造认证、防爆性能认证和消防认证的产...
有毒
/
可燃气体
报警器的报警值是如何规定的?
答:
根据《GB/T 50493-2019
石油化工可燃气体和有毒气体
检测报警设计标准》要求,报警值设置应符合下列规定:1.可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL。2.可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。3.有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL,有毒气体的二级报警设定值应小于或等于200%OEL...
哪些气体是
可燃气体
,哪些气体是
有毒气体
答:
①刺激性气体——是指对眼和呼吸道粘膜有刺激作用的气体 它是
化学工业
常遇 到的
有毒气体
。刺激性气体的种类甚多,最常见的有氯、氨、氮氧化物、光气、氟化氢、二氧化硫、三氧化硫和硫酸二甲酯等。②窒息性气体——是指能造成机体缺氧的有毒气体 窒息性气体可分为单纯窒息性 气体、血液窒息性
气体和
...
化工
企业各种有毒
有害气体
的极限
答:
1、二氧化硫,主要来自含硫矿物燃料(煤和
石油
)的燃烧产物,在金属矿物的焙烧、毛和丝的漂白、
化学
纸浆和制酸等生产过程亦有含二氧化硫的废气排出。二氧化硫是无色、有硫酸味的强刺激性
气体
,易溶于水,与水蒸汽接触生成流酸,对眼睛、呼吸道有强烈的刺激和腐蚀作用, 可引起喉咙和支气管发炎,呼吸麻痹,严重时引起肺水肿。