66问答网
所有问题
可燃气体和有毒气体检测器的报警设定值应符合有关规定,可燃气体的二级报警设定值应小于或等于( )
A.25%爆炸下限
B.50%爆炸下限
C.100%最高容许浓度
D.200%最高容许浓度
举报该问题
推荐答案 2023-04-29
【答案】:B
根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB 50493—2009)第5.3.3条规定,报警设定值应符合下列规定:
①可燃气体的一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限。
②可燃气体的二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限。
③有毒气体的报警设定值宜小于或等于100%最高容许浓度,当试验用标准气调制困难时,报警设定值可为200%最高容许浓度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UixUpnsxp2pnDpxDs9x.html
相似回答
有毒
/
可燃气体报警器的报警值
是如何
规定的
?
答:
报警值设置应符合下列规定:1.可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL。
2.可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL
。3.有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL,有毒气体的二级报警设定值应小于或等于200%OEL。当现有探测器的量程范围不能满足测量要求时,有毒气体的一级报警设定值不...
可燃气体的
一级
报警二级报警设定值
答:
3. 有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL,
有毒气体的二级报警设定值应小于或等于200%OEL
。4. 当有毒气体的量程范围不能满足测量要求时,一级报警设定值不得超过5%IDLH,二级报警设定值
不得超过10%IDLH
。5. 可燃气体的一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限;二级报警设定值小于或等于50%爆...
可燃气体的
一级
报警二级报警设定值
答:
根据《GBT504932019石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》中的规定,
可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL
,即爆炸下限浓度的25%。二级报警设定值应小于或等于50%LEL,即爆炸下限浓度的50%。其中,LEL是可燃蒸气、气体或粉尘与空气组成的混合物遇火源即能发生爆炸的最低浓度。
什么是
可燃气体
一级
报警和二级报警
?
答:
可燃气体和有毒气体检测报警,应为一级报警或二级报警
。常规的检测报警,宜为一级报警。当工艺需要采取联锁保护系统时,应采用一级报警和二级报警。在二级报警的同时,输出接点信号供联锁保护系统使用。报警设定值应根据下列规定确定:1根据本规范第3.0.2条规定,选用一级或一、二级报警;2可燃气体的...
第
二级报警值应设置
在安全临界浓度
答:
第
二级报警值应设置
在安全临界浓度20mg/m(30ppm)。两级报警是指
可燃气体和有毒气体的检测
系统产生的机器。可燃气体和有毒气体的检测系统应采用两级报警。同一探测区域内的有毒气体、可燃气体探测器同时报警时,应遵循下列原则:1.同一级别的报警中,有毒
气体的报警
优先;2.二级报警优于一级报警。气体...
可燃气体的
一级
报警二级报警设定值
答:
一级
报警和
二级报警设定值的一般规定如下:1、可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%lel(爆炸下限),这意味着,如果检测到的可燃气体浓度达到其爆炸下限的25%,一级报警将会触发,提示存在较高的安全风险,需要立即采取措施。2、
可燃气体的二级报警设定值应
小于或等于50%lel(爆炸下限),当检测到...
大家正在搜
可燃气体和有毒气体检测报警器
可燃气体和有毒气体报警一二级
可燃气体和有毒气体的检测应采用
可燃气体有毒气体报警器
可燃气体和有毒气体设计规范
石油化工可燃气体和有毒气体检测
可燃气体有毒气体氧气氮气
氢气是有毒气体还是可燃气体
石油化工企业可燃气体和有毒气体