66问答网
所有问题
当前搜索:
石油化工可燃气体和有毒气体
进入受限空间作业前必须进行
气体
检测的不包括
答:
2、测可燃性气体浓度 受限空间空气中可燃性气体浓度应低于爆炸下限的10%。对于油轮船舶的拆修以及油箱、油罐的检修,空气中可燃性气体的浓度应低于爆炸下限的1%。选用的气体检测仪应符合《
石油化工
企业
可燃气体和有毒气体
检测报警设计规范》(GB50493-2009)标准要求。可燃气体和有毒气体检测报警器目前有单一...
什么是
可燃气体
一级报警和二级报警
答:
可燃气体
报警器的通常设有两个报警点(具体值与报警主机的型号有关):“10%LEL”为一级报警,“25%LEL”为二级报警。便携式可燃气体检测仪的通常设有一个报警点:“25%LEL”为报警点。那这里的“10%LEL”和“25%LEL”可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最高浓度,称为爆炸上限—简称“UEL”。爆炸...
毒性
气体
检测中0~3TLV 的含义?
答:
TLV,是个单位,在可燃气体检测领域,我们用LEL来说明危险级别。而在有毒气体领域,则用TLV说明危险级别。TLV阈限值Threshold Limit Value的缩写。在“SH 3063-1999
石油化工
企业
可燃气体和有毒气体
检测报警器设计规范”中规定,检测可燃气的测量范0~100%LEL,有毒气体测量范围为0~3 TLV,且有毒气体的...
在炼油
与化工
系统动火作业等级划分中
有毒
介质区液化
石油
气站动火属于几...
答:
(3) 各类
可燃气体
、液化烃、可燃液体充装站及可燃液体罐区防火堤内、液态烃罐区封闭管理区内。(4) 可燃气体、液化烃、可燃液体、
有毒
介质的装卸作业区、洗槽站。(5) 工业污水处理场、易燃易爆的循环水场、凉水塔和工业含水系统的隔油池、油沟、管道(包括距上述地点12米以内的区域)。(6)切出运行、...
可燃气体
报警检测仪的低限报警和高限报警怎么确定?
答:
可燃气体
报警检测仪的低限报警在25%lel,和高限报警在50%lel
可燃有毒
探测器和
可燃气体
报警器有什么区别
答:
可燃气体
探测器一般采用催化燃烧式传感器,可检测各类可燃气体。科仕安电子采用进口传感器,反应时间短,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好;可根据现场环境检测多种可燃或
有毒气体
。探测器外壳使用铝合金压铸而成,隔爆型设计,防爆等级可达到ExdIICT6,适用于1、2区危险场所。壳体坚固耐用,具有...
消防
可燃气体
探测器的设置要求有哪些?
答:
2、可燃气体探测器宜设置在可能产生可燃气体部位附近,越靠近可能产生可燃气体泄漏的部位,则探测器的灵敏度越高。3、点型可燃气体探测器的探护半径,应符合现行国家标准《
石油化工可燃气体和有毒气体
检测报警设计规范》GB 50493的有关规定。可燃气体探测器的保护半径不宜过大,否则由于泄漏可燃气体扩散的不...
什么是低压液化
气体
?
答:
Low Pressure Liquefied Gases),气体工业名词,临界温度大于70℃的气体。低压液化气体区分为不燃无毒和不燃有毒,酸性腐蚀性气体;可燃无毒和可燃有毒,酸性腐蚀性气体;易分解或聚合的
可燃气体
。高压液化气体,区分为不燃无毒和不燃
有毒气体
;可燃无毒和自燃有毒气体;易分解或聚合的可燃气体。
可燃气体
控制室必须有人值守吗
答:
是的,根据《GB 50493-2009
石油化工可燃气体和有毒气体
检测报警设计规范》3.0.4 报警信号应发送至现场报警器和有人员值守的控制室或现场操作室的指示报警设备,并且进行声光报警。是强制性要求的。苏州鑫动安为您提供可燃气体监控系统、有毒有害气体报警器等解决方案。
密闭空间有哪些危险
气体
?如何检测?
答:
首先要知道密闭空间的三大类有害气体,分别是氧气,
可燃气体和有毒气体
。1、先检测氧气的原因:人体正常呼吸和行动本来就是依靠于正常的空气环境,所以当一个空间内缺氧或过于富氧,首先影响的就是该空间的作业人群能否继续正常作业。所以在空气中氧气浓度低于19.5%(氧气缺乏)或高 于23.5%(氧气富余)...