甲醇的探测器是按
可燃
还是
有毒
来设置
答:
由于空气中的
可燃气体
达到爆炸上限之前就进入危险状态,所以除了极少数情况通常不采用。所以甲醇探测器的报警阙值设置可取 <6%(可燃)或 <0.39%(有毒)。具体采用哪一个,应根据需要。例如:在无人值守的设备附近,可按可燃气体设置;而在有人员经常滞留的场所,则应按
有毒气体
设置。实际上,根据安全...
毒性
气体
泄露安全管理规定
答:
第一条 应用
可燃气体和有毒气体
检测报警器(以下简称报警器)监视生产现场可燃气体和有毒气体泄漏和积聚状况,是预防爆炸和中毒事故的重要手段,为了加强对报警器的管理工作,特制定本规定。第二条 报警器的安装率、使用率、完好率应达到100%。第三条 选择报警器应满足以下条件:1.功能、结构、性能和质量符合国家法定要求...
酒精在空气中爆炸的浓度各是多少
答:
可燃性
气体与
空气(或氧气)必须在一定范围内均匀混合,形成预混气,遇着火源才会发生爆炸,这个浓度范围称为爆炸浓度极限,简称爆炸极限。当
可燃气体
浓度太低,没有足够燃料来维持燃烧爆炸;当可燃气体浓度太高,没有足够氧气维持燃烧。物理性质 乙醇液体密度是0.789g/cm³,乙醇气体密度为1.59kg/...
可燃气体
报警器怎么安装?安装规范有哪些?
答:
4 电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量;5 导线应绑扎成束;6 导线穿管、线槽后,应将管口、槽口封堵。4.4.3
可燃气体
探测器安装应符合下列要求:1 探测器在即将调试时方可安装,在调试前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。2 安装部位应符合本规程第3.2.4 至3.2.13...
一氧化碳
气体
探测器一般安装在哪里?
答:
170cm,以便于维修人员进行日常维护。被测
气体
的密度不同,室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm外,方向向下;反之,探头应安装在距地面30cm处,方向向上。报警器是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到和易听到的地方,以便及时消除隐患。
有毒气体
探测器具备哪些功能?讲解下
答:
有毒气体
探测器的核心是一个功能强大的10位的微处理器(即单片机),提供如下内置功能:自诊断功能:控制硬件和传感器正确运行。2. 零点自动跟踪:能自动修正由于探测器受温度及物理变化的影响而产生的零点的漂移,从而保持零点不变。3. 数字滤波:用于对模拟采样值的数字分析。4. 迟滞循环:用于报警输出...
设备内作业,每隔多少分钟取样分析一次
可燃
,
有毒气体
浓度及氧气含量_百 ...
答:
进入有限空间前30分钟应取样,严格控制
可燃气体
、
有毒气体
浓度及含氧量在安全指标范围内,分析合格后才允许进入设备内作业。有毒
有害气体
含量不得超过GBZ1-2002工业企业设计卫生标准规定的最高容许浓度,氧含量应为18%-22%。如在设备内作业时间长,至少每隔2小时分析一次,如发现超标,应立即停止作业,...
如何选购有毒
有害气体
检测仪?
答:
每一个生产部门所遇到的气体种类都是不同的。在选择气体检测仪时就要考虑到所有可能发生的情况。如果甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多,选择LEL检测仪无疑是最为合适的。这不仅是因为LEL检测仪原理简单,应用较广,同时它还具有维修、校准方便的特点。如果存在一氧化碳、硫化氢等
有毒气体
,就要优先选择一...
油气浓度检测仪
与可燃气体
报警器有什么区别?
答:
可燃有害气体
报警器可以有效的检测出可燃有毒性气体的浓度,预防气体泄漏后可燃有毒性气体浓度超标。可燃有害气体报警器是由气体报警控制器和气体探测器两部分组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,可燃有毒性气体探测器安装于气体最易泄漏的地点,气体探测器的核心部件为内置的气体传感器...
食堂
可燃气体
报警仪报警值是多少
答:
5.3.2 报警设定值应根据下列规定确定: 1 根据本规范第3.0.2条规定,选用一级或一、二级报警; 2 可燃气体的一级报警(高限)设定值小于或等于25%LEL; 3 可燃气体的二级报警(高限)设定值小于或等于50%LEL; ———《
石油化工
企业
可燃气体和有毒气体
检测报警设计规范SH3063-...