测试绝缘电阻
的接线柱有哪些?
答:
兆欧表的接线柱共有三个:一个为"L"即线端,一个"E"即为地端,再一个"G"即屏蔽端(也叫保护环),一般被测
绝缘电阻
都接在"L""E"端之间, 但在测量表面不干净或潮湿的对象时(如
电缆的
测量),为了准确的测出绝缘材料内部的绝缘电阻,就必须使用G端子,G端子线接在钢恺与芯线之间的缠绕绝缘层上...
绝缘电阻测试
方法
答:
绝缘电阻测试
方法 使用之前,要做好以下的一些准备:1、测量之前要把被测设备电源切断,对地短路放电,不能在设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。2、对一些可能感应出高压电的设备,一定要消除这种可能性后,再进行测量。3、测量之前要对仪器进行检查看是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“...
什么叫
绝缘电阻
?绝缘电阻的
测试
标准是什么?
答:
绝缘电阻
是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。绝缘电阻的正确测量方法 现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在...
如何测量
电缆的绝缘电阻
答:
兆欧表有三个接线柱:一个为“L”,一个为“E”,还有一个为“G”(屏蔽)。测量电力线路或照明线路的绝缘电阻时“L”接被测线路上,“E”接地线。测量
电缆的绝缘电阻
时,为使测量结果精确,消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,还应将“G”接到电缆的绝缘纸上。在测量时要注意以下几点:1...
如何使用兆欧表测量
绝缘电阻
答:
使用兆欧表
测试电缆绝缘电阻
的方法:兆欧表有三个接线柱:一个为“L”,一个为“E”,还有一个为“G”(屏蔽)。L接电线,E接电缆的铁皮,将“G”接到电缆的绝缘纸上,即可
测试绝缘
电缆。兆欧表主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在...
低压电气,
电缆线绝缘电阻
是怎么
测试
它们的各个参数是多少殴母相与相,相...
答:
用兆欧表,它有三个接线柱:一个为“L”,一个为“E”,还有一个为“G”(屏蔽)。测量电力线路或照明线路的绝缘电阻时“L”接被测线路上,“E”接地线。测量
电缆的绝缘电阻
时,为使测量结果精确,消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,还应将“G”接到电缆的绝缘纸上。在测量时要注意以下...
如何用兆欧表测量低压
电缆绝缘电阻
.doc
答:
电力电缆各缆芯与外皮均有较大的电容。因此,对电力
电缆绝缘 电阻
的测量,应首先断开电缆的电源及负荷,并经充分放电之后方可 进行,而且一般应在干燥的气候条件下进行测量,测量的步骤如下。1、按照电力电缆的额定电压选择合适的兆欧表。500V 电缆选用 500V 兆欧表。2、测量前对兆欧表进行开路实验和...
10kv
电缆绝缘电阻
值,相间和对地要多少才符合要求
答:
一般摇
测绝缘
时 要求每千伏不低于一兆欧,并且吸收比大于1.3,这样来判断绝缘合格不合格。三相之间
绝缘电阻
值应比较一致,不予衡系数不大于2.5。本次测量值与上次值,换算列同一温度下,其值不得下降30%以上。绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接
电缆
和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;...
10KV
电缆绝缘电阻
怎么测
答:
将一根
测试
接线在 兆欧表的“L”端子上,该测试线(“I。”线)另一端此时不接线芯。 (4)一人用手握住“L”测试线的绝缘部分,另一人转动兆欧表摇把达 120r/min,将“L”线与线芯接触,待1分钟后(读数稳定后).记录其
绝缘电阻
值(5)将“L”线撤离线芯,停止转动摇把,然后进行放电。
低压
电缆的绝缘电阻
达到多少兆欧才能送电?
答:
安全及技术要求:1、测量时电缆另一端可能有人接触时应派人监护,防止不知情 者触电。2、电缆放电一定要充分,特别是用电压比较高的兆欧表。3、
电缆线
芯比较脏或比较潮湿时,为消除表面泄露电流的影响, 应把线芯绝缘层接到兆欧表“G”端。4、
绝缘电阻
标准 1 兆欧,潮湿地区大于 0.5 兆欧。