66问答网
所有问题
当前搜索:
电缆线绝缘电阻测试
测量
绝缘电阻
一般用什么仪器
答:
测量
绝缘电阻
使用的仪器有:1、兆欧表主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻。按不同的产品,兆欧表选择100V、250V、500V、1000V等不同的电压等级,来测量其绝缘电阻值。2、万用表可以用于测设备元件的电阻值,万用表测量绝缘电阻时,要调到欧姆档来测,一般有:x1,x10,...
三相四线的
电缆线
,这么
测试
他们的正常
电阻
。
答:
电缆线
线与线之间的电阻是
绝缘电阻
,大小是兆欧级,你需要使用专用的
绝缘测试
仪表(由线缆的电压等级确定)进行测试。
电缆线
的相线之间的
电阻
应该是多大
答:
判断电力
电缆的绝缘电阻
合格的标准规定如下: (1)长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。(2)三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。(3)本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得...
测电缆绝缘电阻
,电缆两端解开,L端接被测相,另两相与G端接地,被测相与表...
答:
绝缘电阻
本身就是回路的一部分。兆欧表外部电路是: L笔→被测导线→绝缘电阻→另两相与地→E笔。兆欧表内部的检流计和发电机与外电路共同构成回路。绝缘电阻越大,检流计的电流越小,兆欧表读数越大。
...
电缆线
是50平方的,他的对地
绝缘电阻
值是多少合格。请老师付回答一...
答:
根据国标GB50303(建筑电气工程施工质量验收规范)规定,低压(交流50V-1KV)配电线路
绝缘电阻测试
电压及绝缘电阻最小值,见下表:从上表可以看出,使用直流500V的绝缘表(例如摇表),绝缘电阻最小值不得低于0.5兆欧。国标给出了最低要求,一般行业标准和工厂标准要高于此标准,再加上潮湿环境,我的...
低压
电缆的绝缘电阻
达到多少兆欧才能送电?
答:
4、被测电阻值越高,达到平衡的时间则越长。因此,测量时为了正确读取被测电阻值,应在稳定后读取数值。在通信
电缆绝缘电阻测试
方法中规定,在充电1分钟后读数,即为电缆的绝缘实测值。5、但是在实际上,此方法有些不妥,因为直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流是电容电流,既然是电容电流,...
测量
电缆线绝缘
,用摇表摇指针差不多接近0了,通电后线可以用
答:
测量
电缆线绝缘
时,用摇表的表盘刻度的单位是兆欧,1兆欧=1百万欧姆,所以摇表摇指针差不多接近0,说明还有
绝缘电阻
,只不过绝缘程度不够而已。原有的国家标准规定只要绝缘电阻达到0.22~0.38兆欧就完全可以使用,新的国家标准规定绝缘电阻达到5兆欧才可以使用。所以,你这种情况说明其绝缘材料还有一定的...
请问
绝缘电阻测试
仪的工作原理及应用如何?
答:
这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是在测量电缆线芯和外表之间的
绝缘电阻
时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或
电缆绝缘
表面不干净时,其表面的漏电流很大。为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外加一个金属屏蔽环,与绝缘电阻表的“G”端相连...
用摇表测
电缆绝缘
需要拆线吗?
答:
至少要拆变压器上的
电缆
,变压器不管是三角还是星接,内部三个线圈都是连一起的,也就意味着你的三根电缆也是连一起的,如果不拆开,只能测相对地的
绝缘电阻
,相间是连通的,测不了绝缘电阻。
请问谁能告诉我。3相4线的
电缆线
相与相之间的
绝缘电阻
是多少?
答:
380V/220V系统,用1000V的
绝缘
表测量时大于0.5MΩ,500V的绝缘表测量时大于1MΩ即可。220V/127V系统,用1000V的绝缘表测量时大于0.25MΩ,500V的绝缘表测量时大于2MΩ即可。660V/380V系统,用1000V的绝缘表测量时大于1MΩ,500V的绝缘表测量时无穷大。参考资料:电工原理,工厂配电设计手册 ...
<涓婁竴椤