66问答网
所有问题
当前搜索:
电缆绝缘测试
电缆绝缘
电阻
测试
标准数值有哪些?
答:
电线
绝缘
电阻
测试
标准数值的合格标准:1kV及以下
电缆
——不小于0.5MΩ/km10kV电缆——不小于100MΩ/km35kV——不小于1000MΩ/km一般情况下:1~3KV应不小于50M欧,6KV及以上的应不小于100M欧;对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响。所以不同时间的绝缘阻值都不同。经验:(...
电力
电缆测试绝缘
电阻的方法有哪三种?
答:
摇测低压
电缆
,选择500兆欧摇表,注意看是摇测对地还是相间
绝缘
摇表的转速必须达到每分钟120转。要不,电压等级达不到。合格的判断标准是:每千伏一兆欧。一般三相电的电缆绝缘是450/750,绝缘在0.5兆欧就合格了。
电线
绝缘
怎么测
答:
4、在
测试
三芯电缆时,一芯接正价,其他两芯应和铅包一同接地。如果被
测电缆
可能由于表面泄漏而引起测量误差时,还应连接保护环;5、摇动摇表到额定转速,
绝缘
电阻应是摇1分钟以后,电阻值稳定时的读数。测量时摇表转速不应低于额定转速的百分之八十;6、电缆的一根芯线测试完毕后,经充分放电,再按同...
电缆绝缘
电阻
测试
多长时间一次?
答:
电气
绝缘
电阻
测试
的时间间隔主要取决于以下几个因素:1.设备类型和等级:一般来说,对于高压设备(如变压器、开关设备等),绝缘电阻测试需要进行更加频繁,通常是每年测试一次或者更频繁。而对于低压设备和
电线电缆
,通常可以在3-5年内进行一次测试。2.工作环境:如果设备暴露在恶劣的环境中,例如高温、潮湿...
电缆绝缘
怎么
测试
答:
电缆线
间
绝缘
怎么测方法如下:1、断开被试品的电源,拆除或断开其对外的一切连线,并将其接地充分放电。2、用干燥清洁柔软的布擦净电缆头,然后将非被试相缆芯与铅皮一同接地,逐相测量。3、将兆欧表放置平稳,将兆欧表的接地端头“E”与被试品的接地端相连,带有屏蔽线的测量导线的火线和屏蔽线分别...
怎样检测
电缆
的
绝缘
性?
答:
一、通过试验变压器来操作,试验变压器是发电厂、供电局及科研单位用来做交流耐压试验的基本试验设备,可对高压
电缆
的
绝缘
材料进行规定电压的绝缘强度试验,考核电缆的绝缘水平,发现绝缘缺陷。这种方法适用于高电压的试验环境,接线复杂,价格偏高。二、通过绝缘电阻
测试
仪(又称兆欧表、摇表)来检测,摇表适用...
绝缘测试
仪测试高压
电缆绝缘
电阻值多少是标准?
答:
每kV电压,
绝缘
电阻不小于1MΩ。高压
电缆
的结构高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。高压电缆测量绝缘电阻时应使用2500V兆欧表进行测量,低压电缆测量绝缘电阻应使用1000V兆欧...
如何
测试电缆
的
绝缘
电阻
答:
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
电缆绝缘
电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L 式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻。MΩ...
如何
测试
高压
电缆
的
绝缘
电阻?
答:
长度为500米或以下的10kV电力电缆用2500V兆欧表测量。当电缆温度为+ 20°C时,绝缘电阻值不应低于400MΩ。
电缆绝缘
电阻的数值随电缆的温度和长度而变化,为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值。一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻MΩ/KM;...
怎么检测
电缆
的
绝缘
电阻?
答:
绝缘
电阻通常是用绝缘电阻
测试
仪也叫兆欧表来测试。一般来说绝缘电阻越大说明绝缘性能越好。绝缘电阻测试仪(兆欧表)面板示意图:下面是一些常见的各类电气设备和配电线路的绝缘电阻要求,分别是:1.一般低压电力线路和照明线路,要求绝缘电地不低于0.5MΩ。2.农村每户线路绝缘电阻,晴天不宜小于0.5...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆绝缘耐压试验
电缆摇绝缘的步骤图解
电缆绝缘测试为什么两相短路接地
低压电缆绝缘测试标准规范
电缆绝缘检查的四个步骤
相与地绝缘电阻怎么测
35kv电缆绝缘测试方法
怎么测量电缆绝缘电阻
一根电缆怎么测绝缘