66问答网
所有问题
电动机的中性点要不要接地,如果接地有什么作用?
是不是也有中性点接地的情况?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-13
电动机一般中性点不需要接地,类似三相发电机以Y形输出时才有中性点接地的说法。
发电机中性点要采取不同的接地方式,主要目地是防止发电机及其它设备遭受不对称故障的危害。具体有以下几方面:
1.当发电机外部故障时,限制定子一点接地时最大接地电流从而限制定子线圈的机械应力。
2.限制故障点电流或故障时间,把故障点的损伤控制到最小。
3.限制故障时的稳态和暂态过电压大小在安全数值以下,防止设备绝缘遭受破坏。
4.提供选择性好、灵敏度高的接地保护,以便在定子一点接地时,能准确地发出接地信号或有选择地断开故障发电机。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UspsviUU.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-25
角形接线的电动机无所谓中性点接不接地,它就没有中性点;星形接线的电动机虽然有中性点,但一般都不接地,因为没有什么作用。本回答被提问者采纳
第2个回答 2006-11-19
电动机分星接和角接,但是无论怎样,中性点都是不接地的.
第3个回答 2006-11-16
不用接地。接地是防止三相不平衡时,电机工作不正常。
第4个回答 2006-11-16
erferfr
相似回答
发电机为
什么
要
中性点接地
如果不接地
会出现什么印象 对电压有影响吗...
答:
中性点接了消弧线圈后,单相接地时可产生电感性电流,补偿接地点的电容电流而使接地点电弧自动熄灭
。3、发电机中性点经电阻或直接接地:这种方式虽然单相接地较为简单和内部过电压对相电压的倍数较低,但是单相接地短路电流很大,甚至超过三相短路电流,可能使发电机定子绕组和铁芯损坏,而且在发生故障时会引起短路电流波形畸变...
发电机
中性点要不要接地
如果接地
各种接地方式
作用
及优缺点
答:
中性点接地叫工作接地:是指发电机、变压器的中性点接地,
主要作用是加强低压系统电位的稳定性
,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。中性点接地和不接地的比较。按照标准,400V电网有中性点不接地、接地、中性线重复接地三中运行方式,具体实施中也是各择其需,各择其好。这三种方式各...
中性点
直接接地与
不接地
的区别?
答:
1、中性点直接接地的系统属于较大电流接地系统,一般通过接地点的电流较大,可能会烧坏电气设备
。发生故障后,继电保护会立即动作,使开关跳闸,消除故障。目前我国110kV以上系统大都采用中性点直接接地。2、配电系统的三点共同接地。为防止电网遭受过电压的危害,通常将变压器的中性点,变压器的外壳,以及避...
中性点接地
系统和
不接地
系统的差别
答:
电力系统
中性点接地
方式有直接接地与非直接接地两种
,中性点
非直接接地包括
不接地
或经消弧线圈接地。 中性点直接接地指电力系统中至少有一个中性点直接或经小电阻与接地装置相连接。中性点直接接地系统保持中性点零电位, 发生单相接地故障时,非故障相对地电压仍然为单相电压,数值不会升高,能够保证单相用电设备安全; 但故...
中性点接地
和
不接地有什么
区别?
答:
1、中性点接地:中性点接地系统中发生单相接地故障时,由于存在短路回路,所以接地相电流很大,会启动保护装置动作跳闸。2、
中性点不
接地:中性点不接地系统中发生单相接地故障时,由于中性点非有效
接地,
故障点不会产生大的短路电流,因此允许系统短时间带故障运行。三、干扰不同 1、
中性点接地
:由于单相...
在电路方面
,接地
和接零
有什么
区别,在性质上有什么不同。接地是为了安全...
答:
3. 在
中性点不
接地的系统中
,如果电动机的
某相绕组绝缘损坏,导致外壳带电,没有保护接地的情况下,人体接触外壳时,电流会通过人体和另外两根火线的对地绝缘电阻,可能超过安全限度的电流,造成触电危险。而有了保护
接地,
电流会通过接地装置的电阻和人体电阻,由于接地电阻远小于人体电阻,因此通过人体的...
大家正在搜
相关问题
发电机中性点要不要接地 如果接地 各种接地方式作用及优缺点
发电机中性点要不要接地?各种接地方式的优缺点是什么
发电机中性点要不要接地?谢谢
发电机为什么要中性点接地 如果不接地会出现什么印象 对电压有...
低压电动机如果是星形接法,那电机的中性点可以接地吗?为什么?
发电机中性点要不要接地?各种接地方式的优缺点是什么
什么情况下中性点接地,什么情况下中性点不接地?优缺点是什么?
发电机中性点采用何种接地方式,采用该种接地方式有何作用?