66问答网
所有问题
当前搜索:
民用建筑防雷设计规范
建筑防雷
的标准是怎样的?
答:
三类
防雷规范
和要求如下:(1)省级重点文物保护的
建筑物
及省级档案馆;预计雷击次数大于或等于0.01次/a,且小于或等于0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物,以及火灾危险场所。(2)预计雷击次数大于或等于0.05次/a,且小于或等于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性...
30层的住宅楼
防雷
均压环
规范
要求
答:
1、《
建筑物防雷设计规范
》GB50057-2010中综合第4.2.4第4款及第7款,第一类
防雷建筑
物从30米以内起每六米设一道;而对第二类和第三类防雷建筑物没有作出要求。2、《
民用建筑
电气设计规范》JGJ16-2008中,11.3.3条第2款以及11.4.3对第二类和第三类防雷建筑物作出要求,分别是超过45米、60米结...
三类
防雷
标准
规范
答:
预计雷击次数大于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性
民用建筑
物或一般性工业建筑物。■ 三类
防雷
1、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。2、预计雷击次数大于或等于0.01次/a,且小于或等于0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物,以及火灾危险场所。3、预计雷击次数大...
建筑物防雷
等级有哪些各级如何考虑防雷等级
答:
12.2.2 二级
防雷
的建筑物 12.2.2.3 19层及以上的住宅建筑和高度超过50m的其他
民用建筑
物。12.2.3 三级防雷的建筑物 12.2.3.1 当年计算雷击次数大于或等于0.05时?见附录D.2?,或通过调查确认需要防雷的建筑物。12.2.3.2 建筑群中最高或位于建筑群边缘高度超过20m的建筑物。12.2.3....
GB50057
建筑物防雷设计规范
答:
第四节、第三类
防雷建筑
物的防雷措施要求,第3.4.2条:每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。第3.4.9条:避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。电源系统接地电阻的要求依据JGJ/T16-92《
民用建筑
电气
设计规范
》第14章接地与安全:...
高层
建筑防雷设计
介绍?
答:
防直击雷高层建筑按一类
防雷设计
。天面避雷装置采用传统的避雷装置即在天面四周敷设避雷带,中间敷设不大于5m×5m的网络。同时要将天面所有突出的金属部件均应与附近的避雷带可靠连接。接地装置距离被保护建筑物及其联系的金属物(如管道、电缆等)之间的距离大于3m。防侧击雷根据
民用建筑
电气
规范
要求,高层建筑...
民用建筑防雷
技术措施
设计
要点(一)
答:
防雷设计的技术措施应按现行国家标准《
建筑物防雷设计规范
》进行防雷分类,参照《建筑物防雷设计规范》的相应要求,采用滚球法计算避雷针的保护范围,采用等电位联结这一保障安全的最重要措施。2.防直击雷的措施,应符合下列要求:(1)接闪器采用避雷针、避雷带(网),或两者混合的方式,还宜利用建筑物...
浅析三级
防雷建筑物设计
施工中的问题?
答:
GB50057-94使建筑物的防雷设计、施工逐步与国际电工委员会IEC防雷标准接轨,设计施工更加
规范
化、标准化。GB50057-94将民用建筑分为两类,而JCJ/T16-92将
民用建筑防雷设计
分为三级,分得更加具体、细致、避免造成使某些民用建筑物失去应有的安全,而有些建筑物可能出现不必要的浪费。为更好的掌握IEC、GB50057-94、JCJ...
关于高层
防雷
有哪些要求
答:
防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合
建筑物防雷设计规范
要求,且不小于3m。在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。
建筑物
的
防雷
接地电阻要求是多少呢?
答:
根据《
建筑物防雷设计规范
》一类建筑,独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网应有独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω。在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻。二类建筑,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一...