建筑防侧击雷有哪些要求?
答:
【建筑防侧击雷】
GB50057
-
2010
《建筑物
防雷设计规范
》(以下简称《雷规》),是以IEC 62305系列标准[雷电防护]为主要依据,在GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》的基础上重新修订而成的。其中关于侧击雷的条文如下:1、《雷规》规定:第一类防雷建筑物,高度超过30米的建筑物,建筑物高度超出...
建筑
防雷规范Gb50057
答:
现批准《建筑物
防雷设计规范
》为国家标准,编号为
GB 50057
—2010,自 2011年 10月 1日起实施。其中,第 3.0.2、3.0.3、3.0.4、4.1.1、4.1.2、 4.2.1(2、3)、4.2.3(1、2)、4.2.4(8)、4.3.3、4.3.5(6)、4.3.8(4、5)、4.4.3、4.5.8、 6.1.2条(...
防雷
接地电阻测试标准
答:
防雷接地电阻测试标准参照《建筑物
防雷设计规范GB50057
-
2010
》进行。对于独立防雷接地,其接地电阻应小于等于10欧姆,独立安全保护接地的电阻值应小于等于4欧姆,独立交流工作接地的电阻值同样应小于等于4欧姆,独立直流工作接地的电阻值也应小于等于4欧姆,这些标准的设定是为了保证在雷电发生时,接地系统能够快...
铝合金窗
防雷
接地要求多少米高?什么
规范
?
答:
要根据各地区的预计雷击次数先确定防雷等级,为了防止侧击雷,需要对高层建筑做均压环和外墙门窗,栏杆的防雷接地,一级防雷超过30米以上部分做接地,二级防雷超过45米以上部分做接地,三级防雷超过60米以上部分做接地。在《<建筑物
防雷设计规范
>
GB 50057
-
2010
》中有如下规定:1、第一类防雷建筑物高于30m时...
gb50057
-
2010防雷规范
是什么?
答:
参照规范有:1、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)。2、08ZD01、99D501-1及03D603做法。3、GB 50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》。4、
GB 50057
-
2010
《建筑物
防雷设计规范
》。民用建筑工程防雷设防分三级,屋顶一般采用25×4热镀锌扁钢作为避雷带沿女儿墙四周敷设,25×4...
避雷
带高度多少合适?
答:
避雷带是接闪器的一种类型,一般是水平或倾斜敷设的(根据屋面的倾斜度而定),至少有两个地方(首尾两端)和引下线相连接,一般是明设,但也可以暗敷在屋顶的混凝土或瓦片的下面。避雷带在最新版本的
GB50057
-
2010
《建筑物
防雷设计规范
》中称之为接闪带。如果接闪带是悬空架设的,则称之为接闪线;...
防雷
接地电阻是否能大于1欧姆?
答:
首先,在
GB50057
-
2010
《建筑物
防雷设计规范
》中,4.3.6条款,共用接地系统的接地电阻应按50Hz电气装置的接地电阻确定,不应大于按人身安全所确定的接地电阻值。也就是说,按照接入共用接地系统中其他分系统的最低电阻要求确定,例如,只是防雷系统,10欧姆可以,有防雷系统和一般电气系统,4欧姆可以,有...
三类
防雷
建筑物人工引下线的间距是多少
答:
不应超过25米。《建筑物
防雷设计规范
》
GB50057
-
2010
第3.4.7条 引下线不应少于两根,但周长不超过25m且高度不超过40m的建筑物可只设一根引下线。引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于25m。但引下线的平均间距不应大于25m。
防雷
接地符合哪些
规范
要求?
答:
一、防雷接地国家标准 GB 50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
GB 50057
-
2010
《建筑物
防雷设计规范
》二、 相关标准具体要求 本工程为监控系统雷电防护,包含立杆直击雷防护和监控系统电源系统防护。人工垂直接地体的长度宜为2.5m。其间距以及人工水平接地体的长度宜为5m,当受地方限制时...
防雷
接闪器包括哪些部分
答:
),接闪器和引下线、接地装置共同组成了建筑物或构筑物的外部防雷装置,用以避免或减少闪电击中建筑物(构筑物)上或其附近造成的物理损害和人身伤亡。一、接闪杆 接闪杆就是避雷针,这是新
防雷规范
《建筑物
防雷设计规范
》
GB50057
-
2010
提出的概念,()意思更直接,对防雷的理解更明确形象,直接接受雷击...