66问答网
所有问题
当前搜索:
民用建筑防雷设计规范
一般住宅
防雷
标准为几级
答:
六、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物。七、工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性
民用建筑
物。第三类
防雷建筑
物:一、省级重点文物保护的建筑物及省级...
民用建筑防雷
的问题
答:
基本原则:防雷设计技术措施应按现行国家标准《
建筑物防雷设计规范
》进行防雷分类, 参照《建筑物防雷设计规范》相应要求,采用滚球法计算避雷针的保护范围,采用等电位联结这一保障安全的最重要措施。防直击雷的措施,应符合下列要求:(1) 接闪器采用避雷针、避雷带(网),或两者混合的方式,还宜利用...
建筑物
雷电防护可分为几类?
答:
建筑物根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。依据:《
建筑物防雷设计规范
》第2.0.2条 遇下列情况之一时,应划为第一类
防雷建筑
物:一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。二...
安防设备做
防雷
时接地电阻应小于多少
答:
应小于1Ω 依据JGJ/T16-92《
民用建筑
电气
设计规范
》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。因此对于监控机房和通讯机房接地均应与
建筑物防雷
地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1Ω。电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备...
三级
防雷
要焊均圧环吗
答:
三级防雷要焊是否要焊均圧环,目前没有明确的规范要求 根据《
建筑物防雷设计规范
》GB50057-2010中综合第4.2.4第4款及第7款,第一类
防雷建筑
物从30米以内起每六米设一道;而对第二类和第三类防雷建筑物没有作出要求。《
民用建筑
电气设计规范》JGJ16-2008中,11.3.3条第2款以及11.4.3对第二类和...
机电施工验收
规范
标准是什么?
答:
1、《
民用建筑
电气设计规范》 JGJ16-2008 2、《
建筑物防雷设计规范
》 GB50057-94(2000年版)3、《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98 4、《常用低压配电设备及灯具安装》合订本 D702-1~3 5、《防雷与接地安装》合订本 D501-1~4 6、《住宅小区建筑电气设计与施工》 03D603 7、《...
建筑
房屋
防雷
分几类
答:
七、工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性
民用建筑
物。注:预计雷击次数应按本
规范
附录一计算。第2.0.4条 遇下列情况之一时,应划为第三类
防雷建筑
物...
下列哪些建筑物应划为第二类
防雷建筑物
?()
答:
【答案】:A、C 根据《
建筑物防雷设计规范
》(GB 50057—2010)第3.0.3条规定,在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划分为第二类
防雷建筑
物:①国家级重点文物保护的建筑物;②国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站和飞机场、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的...
请教我们国家的设备的
防雷
等级怎么分的?如一些电源上说采用C级防雷装置...
答:
依据IEC(国际电工委员会)标准分区
防雷
理论,各个电源防雷器分为 B 、C、 D 三级,B级属于第一级防雷器可以用于
建筑物
内的主配电柜上。各级的保护水平不一样,D级属于末级一般为防雷插座板。防雷器可选用德国OBO品牌。
工业
建筑
三类
防雷
屋面防雷网格布置最小间距应是多少?
答:
根据国家规范《
建筑物防雷设计规范
》GB50057-2010 第4.4.1条规定:应在三类
防雷建筑
物整个屋面组成不大于20m×20m或24m×16m的网格。避雷装置(避雷针、避避雷带、避雷线)的选择,一般根据建筑物的特点来选定,比如建筑物是钢筋结构的屋面平顶的,可以用选用Φ 10的热镀圆钢作为避雷带,沿四周女儿墙眀...
棣栭〉