66问答网
所有问题
当前搜索:
民用建筑防雷设计规范
民房
防雷
标准是多少
答:
防直击雷装置的引下线应优先利用
建筑物
钢筋混凝土中的钢筋,但应符合本章第12.8.6条的要求。防直击雷装置引下线的数量和间距规定如下:为
防雷
装置专设引下线时,其引下线的数量不宜少于两根,间距不应大于25m。当利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋作为防雷装置引下线时,其引下线的数量不做具体规定,...
民用建筑防雷设计规范
有哪些
答:
民用建筑防雷设计规范
给个常用的参考:GB50057-2000建筑物防雷设计规范,《民用建筑电气设计与施工-防雷与接地》图集;图集是施工图集,在建筑电气上指导施工和设计。JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》文物建筑物的防雷规范.
建筑防雷
接地
规范
答:
第1.0.1条为使
建筑物
(含构筑物,下同)
防雷设计
因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本
规范
。第1.0.2条本
规范
适用于新建建筑物的防雷设计。本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。第1.0.3条...
施工图审查
建筑物防雷
分类?
答:
GB50057-2010《
建筑物防雷设计规范
》(以下简称《雷规》)自2011年10月1日实施以来,大家对规范条文已经比较熟悉,设计人员和施工图审查人员基本可以正确把握。但是有些设计人员对建筑物防雷分类的一些条文还存在盲点,造成防雷类别划分错误,采取的防雷措施不当,如果施工图审查人员没有及时提出意见整改,会给竣工后的工程项目...
哪些
建筑物
需要做
防雷
?
答:
六、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物。七、工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性
民用建筑
物。【第三类
防雷建筑
物】:一、省级重点文物保护的建筑物及...
建筑物
的
防雷
等级划分有哪几类?划分依据是什么?
答:
根据国标GB 50057-2010 《
建筑物防雷设计规范
》,建筑物应根据建筑物重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。一、在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第一类
防雷建筑
物:1凡制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物,因电火花而引起爆炸、爆轰,会造成...
建筑物防雷
等级划分有哪几类?是根据什么来划分的?
答:
给自己加上一份保险。1.
建筑物防雷
等级划分以及划分的规则。目前根据国家的
防雷规范
上显示,对于住宅建筑物防雷的划分有以下几类,简单来说就是一级防雷,二级防雷和三级防雷,一级防雷就是建筑高逾100米的,二级防雷它的标准就是19层以上或者建筑物高于50米的,三级防雷就有许多的标准,包括雷电次数多...
建筑防雷
等级有几级??是怎么划分的??钢棚建筑属于几级防雷??
答:
以上条文均已载入《工程建设标准强制性条文》�房屋建筑部分 ,必须严格执行。二、行业标准有关规范对住宅
建筑物防雷
的分类 建设部推荐性行业标准《
民用建筑
电气
设计规范
》JGJ/T16-92�以下简称部标 对有关住宅
建筑防雷
分类如下:12.2.1 一级防雷的建筑物 12.2.1.3 高度超过100m...
请问
建筑
电气住宅楼顶避雷带的间距支撑标准是多少?
答:
根据国家规范《
建筑物防雷设计规范
》GB50057-2010 第4.4.1条规定:应在三类
防雷建筑
物整个屋面组成不大于20m×20m或24m×16m的网格。避雷装置(避雷针、避避雷带、避雷线)的选择,一般根据建筑物的特点来选定,比如建筑物是钢筋结构的屋面平顶的,可以用选用Φ 10的热镀圆钢作为避雷带,沿四周女儿墙眀...
三级
防雷
均压环做法
答:
《
建筑物防雷设计规范
》GB50057-2010中综合第4.2.4第4款及第7款,第一类
防雷建筑
物从30米以内起每六米设一道;而对第二类和第三类防雷建筑物没有作出要求。《
民用建筑
电气设计规范》JGJ16-2008中,11.3.3条第2款以及11.4.3对第二类和第三类防雷建筑物作出要求,分别是超过45米、60米结构圈梁中...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
属于第一类防雷建筑物的是
建筑物防雷高度怎么算
最新防雷接地施工规范
防雷分类标准
防雷接地均压环规范要求
屋面栏杆防雷接地规范要求
屋面金属构件接地规范
高层民用建筑避雷措施
三层别墅需要做避雷吗