母线电容损耗计算公式
电容
的
损耗
角正切值
答:
电容的损耗角正切值:无功功率÷总功率
。具体说明:在大多数电路中,都可能大量使用到聚丙烯有机薄膜电容(CBB电容)、聚酯薄膜电容(CL电容),他们多用在耦合、旁路、退耦电路中,它们的主要特别特点是:容量较小、无极性、耐压较高。评价薄膜电容质量好坏,最关键的一个参数就是电容器的“tga”值,也...
电容器
的作用 电容器原理及
计算公式
答:
三、
电容器
的
计算公式
C=QU =S4*3.1415KD 其中Q为电荷量 U为电势差 S为相对面积 D为距离 3.1415实际是圆周率 K为静电力常数 并联:C=C1+C2 电路中各电容电压相等;总电荷量等于各电容电荷量之和。串联:1/C=1/C1+1/C2 电路中各电容电荷量相等;总电压等于各电容电压之和。电容并联的等效电...
接在变电站10KV
母线
下的
电容器
,消耗的电量大吗?电容器对10KV母线的平衡...
答:
电容器的有功
损耗
,主要是介质损耗,它占电容器有功损耗的98%以上。介质损耗可用下式
计算
:ΔP=2πfcu2tgδ 式中 δ——电容器的介质损失角 f——电源频率 Hz C——
电容器电容
量 μF V——电容器端电压 kV 多余电容器的有功损耗为:Δ=2πf(ΔC)V2tgδ 式中 ΔC——多余电容...
电压
损耗公式
△S
答:
最大电压损耗公式线路电压损耗△S=(PR+QX)/Un ,线路电压损耗率△S%=△U/Un* %
。X-整条线路电抗(查表得到的线路每相电抗(欧/千米)剩以线路长度),Un-线路额定电压。计算出来的电压损耗率一般应该小于等于5%,不然就得把线在选大1个规格。电压损耗的措施:通过调整变压器分接头、在母线上投...
并联
电容器
后,包括电容在内的整个电路的功率因数比单独的感性负载提高...
答:
并联
电容
后,电容发出容性无功,负载需要的无功不再从系统中吸取,因此无功减小。而有功不变,功率因数=COS(ATAN(Q/P)).所以只要补偿的电容没有过补偿太多,功率因数一定会提高的。
如何降低线损
答:
我们从输电线路的电能损失的
计算公式
:△A=3I2RT可知,线损的大小与供电线路的线径及供电电压有关,间接的还可以根据变压器损失,由△A=△Agu+△Abd即固定
损耗
和可变损耗两部分组成。二、降低电力网络线损的措施 降低电力网线损的措施有管理措施和技术措施。1、管理措施主要是加强用电监察管理。做好反...
求:变频器的制动电阻是怎样
计算
,根据什么原理。谢谢
答:
粗略算法:R=U/2I~U/I 在我国,直流回路电压
计算
如下:U=380*1.414*1.1V=600V 其中,R:电阻阻值,U:直流
母线
放电电压,I:电机额定电流。2、变频器制动电阻原理:当伺服电机制动的时候,该伺服电机处于发电状态。这意味着能量将会返回到伺服驱动器的直流母线上。因为直流母线包含
电容
,所以直流...
怎么去
计算
无功补偿
答:
(1)求出使功率因数从cosφ1提高到cosφ2所需的补偿容量 Qc=Klo.av(tanφ1-tanφ2)(2)
计算
三相所需
电容器
的总台数N和每相电容器台数n N=QC/qc(Un/Un.c)^2 每相电容器的台数为 n=N/3 (3)选择实际台数 对于6(10)kV为单
母线
不分段的变电所,算出N值后,考虑三角形接线,故...
变频器的制动电阻如何
计算
答:
在制动单元工作过程中,直流
母线
的电压的升降取决于常数RC,R即为制动电阻的阻值,C为变频器内部电解
电容
的容量。这里制动 单元动作电压值一般为710V。然后进行制动单元的选择 在进行制动单元的选择时,制动单元的工作最大电流是选择的唯一依据,其
计算公式
如下: 制动电流瞬间值=制动单元直流母线电压值/...
马达的启动
电容
怎么
计算
答:
单相电机工作
电容
的
计算公式
:GC=1950I/Ucos∮(微法)其中:I:电机电流,U:单相电源电压,cos∮:功率因数, 取0.75,1950:常数 算出单相电机工作电容后,起动电容按工作电容的1-4倍计算。