66问答网
所有问题
当前搜索:
母线热备用和冷备用的区别
冷备用和热备用有什么区别
?
答:
热备用:电源侧(母线)带电,断路器在开位,但两侧隔离开关均在合位,断路器一经合闸,即可将电送出
。冷备用:电源侧(母线)带电,断路器在开位,两侧隔离开关也在开位,断路器如果合闸,也不能将电送出。检修:电源侧(母线)带电,断路器在开位,两侧隔离开关也在开位,且接地隔离开关在合位...
对风电场35KV#4
母线
由运行转检修,怎么开工作票,对运行,
冷备用
,热...
答:
4母线运行状态就是正在代替某一线路开关,而该线路开关可能正在检修或故障等
;热备用一般指4母线合于某一母线上(往往是2母线),处于充电备用状态,而另一侧线路刀闸未合,一旦某一线路开关故障跳闸,可以立即合上该线路刀闸;冷备用一般是4母线未充电,即母线侧和线路侧刀闸均未合,如果需要使用,需...
冷备用与热备用的区别
是什么
答:
1、冷备用指连接设备各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点
。设备本身无异常,所有断路器和隔离开关都在断开位置等待合闸命令,一经合闸设备即能正常运行。2、热备用是指备份组件可以在系统正常运行的情况下代替主组件,其中备份组件可以是硬件,也可以是软件。相对于冷备用...
变压器的
热备用
、
冷备用
各
有什么
优缺点?
答:
1、优点:有利于提高系统运行的可靠性与健壮性;例如在存储方面,
热备用用于代替RAID配置中的故障磁盘;热备用具有较好的供电连续性
。2、缺点:母线、变压器、电抗器、电容器及线路等电气设备的热备用是指连接该设备的各侧均无安全措施;要付出更多的经济代价。二、冷备用:1、优点:缩短升压时间,减少燃...
电气设备每个基本状态状态的内容有哪些?
答:
(2)
热备用:设备的开关断开,而刀闸在合上位置
。此状态下如无特殊要求,保护均应在运行状态。(3)冷备用:设备没有故障,也无安全措施,刀闸及开关都在断开位置,可以随时投入运行状态。其中,开关冷备用——开关及其两侧刀闸均在断开位置;变压器和高压电抗器冷备用——各侧开关及其两侧刀闸均在...
单说某开关在运行是指开关在什么状态?
冷备用
是指开关在什么状态?
热备用
...
答:
1、运行,2、
热备用
,3、
冷备用
,4、开关检修,5、线路检修,6、开关及线路检修。1、运行就是指开关及二侧的闸刀均合闸,向线路输电。2、热备用是指开关分闸,开关二侧的闸刀合闸。3、冷备用是指开关和二侧的闸刀均分闸。图中2Y馈线是运行状态,向线路输电,有负载电流。4Y馈线冷备用状态,5Y...
在电力设备运行中有:运行、
热备用
、
冷备用
、检修四中状态,请问什么是热...
答:
“断路器”两侧或(检修的线路)线路侧挂接地线。检修状态:通常是拉开开关后在检修设备侧挂好接地线(合上接地刀闸)。这样的停电设备就算检修状态冷备和热备
的区别
在于:
热备用
只要把出口开关跳开就行了,
冷备用的
话还要把出口开关的刀闸给断开,检修相当于在冷备用的基础上,把开关和刀闸两端相应的...
...仅10kV
母线
有工作 各出线用不用转检修!?若不用,那么转
热备用
...
答:
下面没有发电设备,即没有来电的可能,则常违反《安规》的要求,简化成10kV出线开关不动,只将10kV进线开关由运行转检修,也能保障
母线
检修的安全;3、备用是不封地线的形式,
热备用
是断路器断开而隔离开关闭合的状态,
冷备用
是断路器和隔离开关都断开的状态,这里是检修,不能转
备用的
。
...但是不带负荷的情况下能将高压断路器由
热备用
转
冷备用
吗?_百度...
答:
可以啊,你要明白断路器明白
热备用
及
冷备用的
意思,解释如下 1、热备用状态:是指该设备已具备运行条件,经一次合闸操作即可转为运行状态的状态。
母线
、变压器、电抗器、电容器及线路等电气设备的热备用是指连接该设备的各侧均无安全措施,各侧的断路器全部在断开位置,且至少一组断路器各侧隔离开关处于...
...双
母线
接线的“将××母线由运行状态转为
冷备用
状态”调度指令的含...
答:
就是将XX
母线
上的断路器、隔离刀闸断开。运行:发电机的所有开关都是合上的,正常通过电流;
热备用
:除断路器外,其它开关都是合上的,合上断路器就转为运行状态;
冷备用
:断路器和隔离开关都是断开的;检修状态:断路器和隔离开关都断开,可能来电的相关电路都是接地的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压柜热备用与冷备用区别
电路热备用与冷备用区别
转检修和冷备用和热备用
检修冷备用热备用
断路器冷备用和热备用
10kv热备用与冷备用区别
开关柜冷备用和热备用
什么叫冷备用和热备用
转检修和转冷备用的区别