答:
使用它的主要步骤如下:首先,
将补偿装置连接到电力系统中并打开电源。然后,将JKW5C控制器连接到电容补偿装置上
,并根据电力系统的功率因数设定合适的详细参数。控制器会自动检测电力系统的无功功率并实时调整电容补偿设备中电容器的投切状态,从而实现电力系统的功率因数自动补偿。需要注意的是,使用前应确保...
JKW5C
无功功率自动补偿控制器
怎么
使用
?
答:
1、互感变比设400 2、
使用
组数设10 3、电压高限设450 4、电压底限350 5、投入门限设15KVAR 6、切除门限5kvar 7、延时设定为30s 8、
功率
因数设为0.95 9、如果电流读数为零,要查看接线是不是错了,因为无论变比设的多少都会有读数的。如果功率因数设为0.92,按选的电容投入在10--15,切除在5...
法兰克
无功功率自动补偿器
怎么设置
答:
1、按住“相别,设置”键5秒,无功补偿控制器即可进入参数设置状态
。2、按“相别,设置”键切换要设置的参数项,进入后操作上行或者下行按键修配置参数即可。3、按“相别,设置”键,确认保存该项的设置数据,并切换到下个要设置的参数选项。
智能
无功功率补偿器
如何设置?
答:
4、最后一步就是进行将
控制器
打到
自动
位置,这时候就可以让其自动投入即可,如下图所示。
智能
无功功率补偿器
如何设置?
答:
塑壳或微断等)。2、接着急速进行设置
控制器
参数,依次检测各控制回路接线及动作正常,如下图所示。3、然后就是进行送各投切回路开关(塑壳或微断等),分别手动投入各回路,观察投入后各路电流都正常即可。4、最后一步就是进行将控制器打到
自动
位置,让其自动投入即可,如下图所示。
指月JKW-2SC
无功补偿控制器使用
说明
答:
指月JKW-2SC
无功补偿控制器使用
说明 1、C/K比值设置:"延时"整定,投切的延时时间,应在10s-120s范围内调节 "灵敏度"整定,电流灵敏度,不大于0-2A 。投入及切除门限整定,其
功率
因数应能在0.85(滞后)-0.95(超前)范围内整定。过压保护设量 显示设置、循环投切等功能。2、电压的变化范围...
无功补偿控制器
怎样操作
答:
1、一般低压及高压
控制器
,采样一相电流另两项电压,要是分相
补偿的
是采样三相电流,三相电压为信号。分中英文菜单。功能及菜单大概如下:2、在控制器操作上分
自动
和手动设置,还有
无功
上下限设置,过、欠电压设置,投切回路及容量,投切时间设置,还有CT变比设置等等。3、在显示功能一般有,视在电流,...
JKW5C
无功功率自动补偿控制器
怎么
使用
?
答:
2、使用基波功率因数和基波
无功功率
为
控制
物理量,控制精度高,无投切震荡,对谐波不敏感。3、控制参数全数字操作,使用方便,一步到位,停电数据不丢失。4、采用
自动
寻优的控制方案,减少投切次数,提高系统
的使用
寿命。5、抗干扰能力强,能抵御从电源直接输入的2000V干扰脉冲,不死机不丢失数据,运行...
无功补偿控制器的
作用,以及如何设置如何
使用
答:
国外
控制器
如ABB控制器多采用
功率
因数门限投切)
自动
投切
补偿
设备。控制器中一般需要设置过压保护门限、过流保护门限、开口三角保护门限(高压设备);同时还要确定投切门限,如功率因数投切门限、
无功
投切门限、电压投切门限;在电流电压采集时还要设置电流互感器(CT)变比、电压互感器(PT)变比等。控制...
无功功率补偿器
怎样调试
答:
无功功率补偿器
调试分低压和高压两种情况:低压:1、接好采样电流及电压信号后,检查主回路相与相及相与地无短路情况后,送主电源及
控制器
电源,先别送各投切回路开关(塑壳或微断等);2、设置控制器参数,依次检测各控制回路接线及动作正常;3、送各投切回路开关(塑壳或微断等),分别手动投入各回路...