66问答网
所有问题
当前搜索:
无功功率自动补偿控制器的使用
无功功率自动补偿器
不能自动投入是什么原因造成的?
答:
无功功率自动补偿器
不能自动投入原因:可把电流取线的两根线对换试一下,再看看电流取和电压取是否是同相,如不同相是不能正常工作。1.无功功率补偿电容器一般用在变电站的中压部分或者配电站的400V部分。2.之所以这些地方会采用无功功率电容器,是因为:(1)为系统提供一部分无功功率,降低线路损耗(...
配变低压
无功补偿
和高压无功补偿有何区别?一般采用何种补偿方式?
答:
高压
无功补偿的
技术特点:与电动机并联连接,与电动机同时起动和停止运行;无功就地补偿容量按照小于电动机空载无功容量计算,避免和电动机产生自激振荡。单台电容器安装电容器专用保险,使成套装置具有过流保护;使
无功功率
就地平衡,是最有效的补偿方法;安装简单,操作方便,运行安全可靠。
无功补偿
柜安装地点与接线方式?
答:
安装于贯穿母排最前端(靠近变压器),若补偿柜安装于贯穿母排最前端,由于所有负载电流将流经补偿柜内的贯穿母排,因此贯穿母排容量需同时考虑所有负载电流的载流量,故贯穿母排所须容量较大。正确显示出
功率
因数必须正确接线,三相电中必须要取其中一相的电流,另外两相的电压,让
无功补偿控制器
和功率因数表...
自动
电容
补偿控制器
密码是多少
答:
1111。根据查询自动电容补偿控制器
使用
说明显示,自动电容
补偿控制器的
初始密码是1111。
自动补偿控制器
是低压配电系统补偿
无功功率
的专用控制器,可以与多种等级电压在400V以下型号的静电容屏配套使用。
Jkw5c智能
无功功率自动补偿控制器
,显示L***,自动投,不自动切。 是什么...
答:
你第二点的试验方法有问题,你应该在电容未投之前把电流信号线2根互换,这时再看一下
控制器
显示的是L还是C,这样才能正确判断线接的对不对。如果换后显示C说明你之前接的线是正确的,另外要看你的电压采样信号接的对不对。另外第二点你的试验电容切完之后,控制器显示的是L还是C,如果是L说明你的...
...手动管用
自动
不行,一直显示容性和电网的
无功功率
,不显功率因数,上限...
答:
jkw5c不显示功率因数的原因及上下限参数设置的方法如下:不显示功率因数的原因:1、线上没有负载;2、电流互感器配置太大;3、电流信号和电压信号的相序不正确。上下限参数设置:如果显示容性
无功功率
,建议检查
控制器
中设置的接线方式是否与实际接线一致。 除了自身的质量问题外,接线和设置不一致。 此外...
无功补偿控制器
abcn都进控制器了,那取样电压是多少
答:
多说几句:无功补偿控制器,它的技术指标,包括命名规则,是有国家标准的,标准号是:《JB9663-2013,低压
无功功率自动补偿控制器
》。但是,补偿
器的
其他内容,比如显示方式、调整方式、接线方式,等等,标准没有具体规定,都是由生产厂家自己规定的。其它厂家通常不清楚。因此,你的问题,建议最好直接找...
...手动管用
自动
1:有可能是停产时候电容器还是继续投入,造成过补.引起罚款,因为你停产时无功缺额不会很大,一个25的,如果只是照明的话,这个可能性比较大点。2:无功控制器是按照
功率
因数来投切的,很多时候功率因数很低,但是无功缺额不大,还是会引起电容器投入,这和
控制器的
控制有关,调
无功补偿
的定值没有多大用,你...
功率
因数表怎样操作?
答:
你说的功率因数表,应该是【
无功功率自动补偿控制器
】,简称【无功补偿控制器】。无功补偿控制器,它的技术指标,在国家标准里面有详细的规定,标准号是:《JB9663-2013,低压无功功率自动补偿控制器》。但是补偿
器的
其他内容,比如操作方式、显示方式、调整方式、接线方式,等等,标准没有具体规定,都是由...