66问答网
所有问题
当前搜索:
无功功率自动补偿控制器的使用
JKW(G)24A智能型
无功补偿控制器
怎么设置
功率
因数
答:
一般控制器里可设置两个
功率
因数值,第一个叫功率因数下限,也叫投入功率因数,可设为0.92~0.94,第二个叫功率因数上限,也叫切除功率因数,可设为0.98~1。这是常规的做法,不同的控制器有些微的差别。你要找该
控制器的使用
说明,弄清楚控制器功率因数是如何定义的。
jkL5CE智能
无功功率自动补偿控制器的
参数是怎样预置的?
答:
JKL 7F系列
无功功率自动补偿控制器
采用现代最先进单片机技术,绍构紧凑,抗干扰能力强,操作简单,易于安装和应用。产品分四个系列十几个品种,三种开孔尺寸,适合于工矿集中和分散
无功补偿
,线路和柱上变压器无功补偿,动能和静能无功补偿。C/K为欠流调节门限,所述情况似是该门限调节过高,若此(小于门限...
无功补偿控制器
中,“投切门限”是什么意思?能说的具体点吗?谢谢_百 ...
答:
投切门限包括投入门限和切除门限两部分。投入门限就是只要电网的功率因数低于某个数值,
补偿器
就要投入电容。切除门限则是只要电网的功率因数高于某个数值,补偿器就要切除电容。从而保证电网的功率因数稳定在某个规定值范围之中。在国家标准《JB/T9663-1999:低压
无功功率自动补偿控制器
》3.3投入门限与切除...
无功补偿
装置的作用有哪些
答:
2、
无功补偿
,它就是借助于无功补偿设备提供必要的
无功功率
,以提高系统的功率因数,降低能耗,改善电网电压质量,稳定设备运行;3、减少电力损失,一般工厂动力配线依据不同的线路及负载情况,其电力损耗;约 20%-30%左右,
使用
电容提高功率因数后,总电波降低,可降低供电流与用电端的电力损失;4、改善...
jkl5f
自动无功功率补偿器使用
说明书
答:
说明书已上传百度云, 链接在本回复右下角,如图示:手机提问如看不到上传文件 请用电脑登陆下载 JKL5F智能
无功功率自动补偿控制器
说明书
滤波
补偿的无功补偿
答:
①
无功功率自动补偿控制器
根据电网无功功率是否达到无功设定值来控制电力电容
器的
投入和切除,并且有过,欠电压保护功能②无触点可控硅模块或智能复合开关③电容器(内带放电电阻)④熔断器⑤电流互感器⑥避雷器⑦开关⑧电抗器(对无触点开关起到过电流保护作用;对防止电容器过电流也起到抑制作用)另外,还装配监视用的电压...
关于
无功补偿控制器
与取样电流互感
器的
关系
答:
电流互感器的二次线接到
功率
因数表,然后串接到
无功补偿控制器的
电流输入端。(重点是电流讯号必须串联)。而200KVA的变压器的额定电流是289A,按理说,互感器变比小了,投切精度会有提高,但是如果你的负载同时利用率较高,那用400/5与200/5在补偿上就不会有不同。但是这里有一个无功补偿控制器的...
jkl5c
无功功率自动补偿器
主要技术参数
答:
主要技术参数如下:1、额定工作电压AC220/380V/50/60Hz 2、额定工作电流AC0-5A 50Hz 3、输出触点容量AC220 7A 50Hz 4、防护等级外壳IP40 5、显示功率因数滞后0.01-超前0.01控制方式自动寻优/循环投切灵敏度100mA JK系列
无功功率自动补偿控制器
,适用于电容
器补偿
装置的自动调节,使功率因数达到用户...
电力系统
无功补偿的
作用是什么?
答:
无功补偿的
实质是要尽量减少无功功率在网络中传递,设法就地安装无功电源,从而满足电力用户及网络元件对
无功功率的
需求。变电站安装的电容器装置只能减少110kV、35kV线路中无功功率的传递,降低110kV、35kV线路的损耗,而电力用户安装的的电容器装置,能减少整个网络中无功功率的传递,从而能降低整个网络的线路...
JKL5CF智能
无功功率自动
[
补偿控制器
为什么补偿后,去掉负载为什么不能...
答:
你说的的负载切除,
补偿
还在投入,是这样的情况吗?常见的情况补偿系统是不允许出现这样的情况的?首先,你要确定你的
控制器
参数设置是否正确,CT的变比,段容量是否正常,如果设置不正常的话,可能出现这样的问题。还有就是要检查你的目标
功率
因数的设置在什么位置,另外电容
器的
容值有没有衰减的情况,...