无功补偿柜会
引起高压断电吗
答:
你好!
如果高压补偿柜出现大量过补会使系统电压升高
,大于过电压整定值系统中保就会保护跳闸,从而会使高压断电!我的回答你还满意吗~~
谐波
畸变率
高说明什么问题? 谐波畸变率是评价电网中谐波含量的多少吗...
答:
1、高次谐波能使电网的
电压
与电流波形发生
畸变
,另外相同频率的谐波电压和谐波电流要产生同次谐波的有功功率和无功功率,从而降低电网电压,增加线路损耗,浪费电网容量,2、影响供电系统的
无功补偿
设备,谐波注入电网时容易造成变电站高压电容过电流和过负荷,在谐波场合下,电容柜无法正常投切,更严重的请...
谐波
畸变率
高说明什么问题? 谐波畸变率是评价电网中谐波含量的多少吗...
答:
谐波
畸变率
是各阶次谐波的平方和与基波的比值。谐波畸变率是衡量电网中谐波的一个重要标准。像你那么说也不算错。当然可以作为评价电网的指标
电力系统
无功补偿
时,当功率因数补偿到1,就是发生并联谐振的时候,会有什...
答:
功率因数到1跟并联谐振是没有关系的,并联谐振是发生在线路中对n次谐波而言,电抗等于容抗。发生并联谐振会使产生很大的电流,后果有轻有重。功率因数是指交流电路有功功率对视在功率的比值。用户电器设备在一定
电压
和功率下,该值越高效益越好,发电设备越能充分利用。常用cosΦ表示。简介:功率因数(Pow...
无功补偿
时过补为什么会造成系统
过电压
答:
由于线路接入电容,电路中有容性电流,我们知道容性电流的相位方向和电路中感性电流相位相差180度,抵消了部分感性电流,这样线路压降减小,
电压
就上升了。
无功补偿
中的过补偿会对电网和用电设备造成什么影响
答:
在这种情况下,你的
补偿
容量应接近需要的
无功
,不可进行完全补偿,只要将功率因数控制在±0.9左右就可以了,少补一点就是+0.9,多补一点就是-0.9,超出一点也是可以的。多出的一些和少一些是一样的,无非是电流和
电压
之间的夹角大了一些,会象上面一些朋友说的那样,线损大了一些,压降大了一点,...
无功补偿柜
、高低压电容补偿柜使用安全须知
答:
异常声响与应急处理</: 如电容器运行中出现特殊响声,可能是内部绝缘问题,需立即停运并排查故障。外壳膨胀警戒</: 电容器外壳膨胀可能是
过电压
引发的介质故障,务必立即停运并查找故障源。避免瞬间投入</: 避免电容
柜
频繁断开后立即投入,以防止对设备和电容器造成损害,特别是自动投切的柜子,应适当延长...
无功补偿
答:
* 四象限操作、自动、手动切换、自识别各路电容器组的功率、根据负载自动调节切换时间、谐波过压报警及保护、线路谐振报警、
过电压
保护、线路低电流报警、电压、电流
畸变率
测量、显示电容器功率、显示cosΦ、U、I、S、P、Q及频率。 由以上功能就可以看出其控制功能的完备,由于是
无功
型的控制器,也就将
补偿
装置的效果...
系统出现谐波时有
过电压
过电流吗?
答:
谐波的危害中有这样一种说法:可能诱发局部的串/并联谐振,导致过压和过流,促使谐波放大,引发严重事故;换句话说:有谐波时,不一定会伴随着过电流
过电压
现象的出线,但是,当出现串联或者是并联谐振时,就很可能会出现过电压过电流的现象。绿波杰能希望能帮到您!
变频调速器
无功补偿
手动投入为什么变频调速器会停机?
答:
变频器应该是因为
过电压
停机了。这个时候,您应该看变频器控制面板上显示的内容,这会有助于判断停机的原因。根据个人的经验,
无功补偿
手动投入时,有可能会拉升变频器的电源侧的电压,超过变频器的允许值,变频器的自我保护动作开启,造成停机。这个时候,唯一能做的,就是放弃无功补偿的手动投入,应该就...