66问答网
所有问题
当前搜索:
拍烟阀和拍烟防火阀的区别
排烟阀和排烟防火阀区别
答:
1、安装位置不同
。排烟阀安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的阀门。排烟防火阀一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈关闭状态,发生火灾时开启排烟,当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,同时联动排烟风机关闭。...
排烟阀和排烟防火阀区别
答:
排烟阀和排烟防火阀区别有安装位置不同、开关状态不同、功能不同等等
。1、安装位置不同 这两种阀门的安装位置不同,排烟阀在管口处进行安装,而排烟防火阀安装在管道上。2、开关状态不同 两者在平时有着不同的开关状态区别。前者平时在关闭中,后者一般在开启中,当火灾到了280℃时会自动关闭,这样比...
排烟阀和排烟防火阀区别
答:
1、安装位置不同。2、耐火性不同。3、构造不同
。 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 分享 复制链接http://zhidao.baidu.com/question/2022068867310338268/answer/4513453803 新浪微博 微信扫一扫 举报 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨...
排烟阀和排烟防火阀区别
答:
排烟阀和排烟防火阀的区别是使用环境和状态不同
。安装在机械排烟系统各支管(排烟口)末端的阀门,常闭,满足漏风要求,火灾或排烟时手动、电动开启排烟。带有装饰开口或装饰处理的阀门称为排烟口。防烟防火阀,排烟阀一般用在排烟系统的风道中,通常是关闭的。发生火灾时,感烟探测器发出火灾报警信号,也...
排烟防火阀与排烟阀有什么区别
?
答:
1、距离不同:BECH是能远距离手动开启(距离≤6M)
; 排烟风机口通常不设BECH阀,应设MECH阀。二者都是280℃排烟防火阀。2、BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位;MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。3、当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕...
排烟防火阀与排烟
阀一样吗?
答:
不一样,
排烟防火阀
平时是常开的,当烟气温度达到280℃时自动关闭,联动关闭排烟风机。排烟阀平时是关闭的,当发生火灾时消防联动控制器会开启
排烟阀排烟
。
排烟阀和防火阀的区别
在哪里排烟阀和防火阀的区别
答:
1、首先回答第一个和第二个问题,
排烟阀
就是
排烟防火阀
,排烟防火阀安装在机械排烟系统的排烟支管上,平时呈关闭状态(与防火阀相反)在发生火灾时,温度升到设定值就打开,排烟系统随之启动,排除大量烟气和能量。2、当管道内烟气温度达到280℃时,排烟阀会自动关闭,阻止火势蔓延。3、因为火灾致死很多是...
防火阀,
排烟防火阀和排烟阀的区别
答:
1、结构
不同
防火阀主要由阀体和执行机构组成。阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成。执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。
排烟防火阀
作为消防部件一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火...
消防防排烟系统中
排烟阀与排烟防火阀有何区别
???
答:
平时常开,火灾发生后,某区
排烟阀
打开,启动排烟机,如果火势没有得到有效控制,一段时间后排烟系统向外排的烟温度越来越高,一般消防排烟上的
防火阀
是280度的,达到这个温度后自动熔断。
阀门
自动关闭。自动联动停止排烟机动作!因为这时再排烟已经没有意义,排出去的是火了,相当于助燃了!
防火阀和排烟阀有什么区别
呢?
答:
防火阀
就是防火分区的隔断保护。
排烟阀
就简单理解就是一个排烟口,平时常闭,需要排烟才联动或者手动打开
1