66问答网
所有问题
当前搜索:
拍烟阀和拍烟防火阀的区别
排烟防火阀与排烟阀有什么区别
?
答:
1、距离
不同
:BECH是能远距离手动开启(距离≤6M); 排烟风机口通常不设BECH阀,应设MECH阀。二者都是280℃
排烟防火阀
。2、BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位;MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。3、当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕...
排烟阀
、
排烟防火阀
、送风阀、
防火阀的区别
答:
首先回答第一个和第二个问题,
排烟阀
就是
排烟防火阀
,排烟防火阀安装在机械排烟系统的排烟支管上,平时呈关闭状态(与防火阀相反)在发生火灾时,温度升到设定值就打开,排烟系统随之启动,排除大量烟气和能量。当管道内烟气温度达到280℃时,排烟阀会自动关闭,阻止火势蔓延。因为火灾致死很多是被烟熏导致...
防火阀、
排烟阀
、
排烟防火阀
是什么有哪些
区别
答:
防火阀、
排烟阀
、
排烟防火阀的
耐火性能
不同
,其中国家标准对防火
阀和排烟
阀的耐火性能要求相同,均为在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求。排烟防火阀的耐火性能要求更高,需要在一定时间内满足耐火稳定性、耐火完整性和隔热性要求。防火阀、排烟阀、排烟防火阀的启闭方式略有不同。
排烟阀
防火阀
排烟防火阀
三者
的区别
答:
排烟阀
。安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的
阀门
。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口 。
防火阀
是叫送风阀也叫正压送风阀,通俗的说就是着火时,产生大量的烟,这时,没着火的地方就要送风,使气压...
消防
排烟阀门与防火阀门有什么区别
?
答:
1、距离
不同
排烟阀 概念 安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口处),平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动或电动打开,起排烟作用的
阀门
。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口。(
排烟阀的
名称符号PYF)组成 排烟阀一般由阀体、叶片、执行机构、弹簧机构等组成。性能及用途 电讯号开启或...
排烟防火阀的区别
是什么?
答:
防火阀中BECH和MECH,二者都是280℃
排烟防火阀
,,主要
区别
在于BECH能远距离手动开启(距离≤6M),MECH需要手动。排烟风机口通常应设MECH阀。多台通风机并联运行时,各自的管路上设置止回阀或者自动关断装置。前室、楼梯间加压风口常开时,屋顶加压风机出口设置防止回流装置或者电动阀等。风管止回阀安装在通风...
怎样识别防火
阀和排烟防火阀
?
答:
1、结构
不同
防火阀主要由阀体和执行机构组成。阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成。执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。
排烟防火阀
作为消防部件一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火...
防火
阀和排烟防火阀有什么区别
?
答:
BECH和MECH主要
区别
在于BECH是能远距离手动开启(距离≤6M);
排烟
风机口通常不设BECH
阀
,应设MECH阀。BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位;MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。
防烟防火
阀 和排烟防火阀的区别
答:
同时具备手动执行机构,可手动开启,也可在消防控制中心远程开启(即联动控制、手动控制、自动控制三种方式),一般安装于排烟口、风管穿越防火、防烟分区分隔处和排烟机房风管穿墙处,当风管中烟气温度达到280度时关闭。在通风系统和排烟系统中使用的只有防烟防火
阀和排烟防火阀
这两种阀组。