66问答网
所有问题
当前搜索:
拍烟阀和拍烟防火阀的区别
防火
阀和排烟防火阀的区别
答:
排烟防火阀的
安装在排烟管道上的,排烟防火阀平时关闭,房间起火后排烟风机启动,同时排烟防火阀打开,对起火房间排烟,以达到人员能够及时逃脱时不受烟的伤害,火势过大时,火苗会通过排风口进入排烟管道,此时排烟防火阀上的280°易熔杆熔断,排烟防火阀关闭,同时给出信号排烟风机关闭。
排烟阀
安装在机械...
防火
阀和排烟防火阀有什么区别
?
答:
主要
区别
在于:1、BECH是能远距离手动开启(距离≤6M) 排烟风机口通常不设BECH阀,应设MECH阀。二者都是280℃
排烟防火阀
(口)。2、BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位 MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。防火阀是一种记忆熔合金的温度控制,利用...
防火调节
阀和排烟防火阀有什么区别
答:
2、防火调节阀:安装在通风空调系统供回风管道上,平时呈开启状态,当管道内烟气温度达到70度时,管道关闭。在一定的时间内能满足
排烟和
防火完整性的要求,起到防烟、防火的作用。二、材质
不同
1、
排烟防火阀
:主要材质:碳素钢、镀锌板、不锈钢。2、防火调节阀:材质:碳素材,镀锌板。三、特点不同 ...
防火
阀和排烟防火阀
一样吗?
答:
防火阀中BECH和MECH,二者都是280℃
排烟防火阀
,,主要
区别
在于BECH能远距离手动开启(距离≤6M),MECH需要手动。排烟风机口通常应设MECH阀。多台通风机并联运行时,各自的管路上设置止回阀或者自动关断装置。前室、楼梯间加压风口常开时,屋顶加压风机出口设置防止回流装置或者电动阀等。风管止回阀安装在通风...
在消防防烟系统里
排烟防火
防和防烟
防火阀的区别
答:
排烟防火阀
:一般用在排烟系统上,常开,280℃关闭。防烟防火阀:一般用在通风空调管路上,常开,70℃关闭。但很多时候并不是严格按概念来
区分防火阀的
类别,最好是结合图纸来区分。如
排烟阀
、排烟防火阀、远动排烟阀、远动排烟防火阀有时在图纸上并没有分的那么详细。
防火阀与
防烟
防火阀的区别
是什么?
答:
主要
区别
主要应用于机械排烟系统中,是280℃防火阀,平常是关闭的,如果发生火灾,受到火灾自动报警联动信号自动开启,同时具备手动执行机构,可手动开启,也可以在消防控制中心远程开启(即联动控制、手动控制、自动控制三种方式),一般安装在排烟口、风管穿越防火、防烟分区分隔处
和排烟
机房风管穿墙处,当...
防火
阀和排烟防火阀的
工作原理
有何区别
?
答:
然而,当火灾发生,管道内的气体温度一旦达到70℃的临界点,防火阀内的易熔片便会熔断,这时,
阀门
会在扭簧力的作用下自动关闭。这种设计确保了在火灾情况下,防火阀能在一定时间内保持其耐火稳定性和耐火完整性,有效地起到隔烟阻火的作用,保护管道系统和周围环境的安全。相比之下,
排烟防火阀
则主要安装...
防烟防火
阀和排烟防火阀
答:
控制方式为自动。
排烟防火阀
主要应用于机械排烟系统中,是280摄氏度防火阀,平时为常闭,火灾发生时受火灾自动报警联动信号自动开启,同时具备手动执行机构,可手动开启,也可在消防控制中心远程开启(即联动控制、手动控制、自动控制三种方式),一般安装于排烟口、风管穿越防火、防烟分区分隔处
和排烟
机房风管...