66问答网
所有问题
当前搜索:
排烟防火阀b排烟阀多了什么
排烟防火阀
与
排烟阀
的区别
答:
1.
排烟防火阀
和
排烟阀
的安装位置不同。排烟防火阀通常安装在排烟系统的管道上,而排烟阀则安装在高层建筑和地下建筑的排烟系统中。2. 功能差异:排烟防火阀在烟气温度达到280℃时会自动关闭,以防止火势蔓延,而排烟阀则主要用于排出烟雾。3. 控制方式:排烟防火阀可以通过感温(烟)电信号联动、手动...
排烟阀
和
排烟防火阀
区别
答:
1、安装位置不同 这两种阀门的安装位置不同,
排烟阀
在管口处进行安装,而
排烟防火阀
安装在管道上。2、开关状态不同 两者在平时有着不同的开关状态区别。前者平时在关闭中,后者一般在开启中,当火灾到了280℃时会自动关闭,这样比较安全。3、功能不同 排烟阀与排烟防火阀功能不同。前者在排烟时可以手...
排烟防火阀
和
排烟阀
一样吗?
答:
1、距离不同:BECH是能远距离手动开启(距离≤6M); 排烟风机口通常不设BECH阀,应设MECH阀。二者都是280℃
排烟防火阀
。2、BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位;MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。3、当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕...
防火阀
和
排烟阀
有
什么
区别呢?
答:
防火阀
防止或阻止未起火的房间被外部燃烧所影响如以及燃烧的其他房间,而
排烟阀
是对已经起火的房间进行保护排烟排除有害气体。。
排烟防火阀
与
排烟阀
一样吗?
答:
不一样,
排烟防火阀
平时是常开的,当烟气温度达到280℃时自动关闭,联动关闭排烟风机。排烟阀平时是关闭的,当发生火灾时消防联动控制器会开启
排烟阀排烟
。
防火阀、
排烟阀
、
排烟防火阀
是
什么
有哪些区别
答:
排烟阀
是指安装在建筑物的通风、空气调节系统的排烟管道上的阀门,平时呈关闭状态,火灾时手动或电动开启。
排烟防火阀
是指在排烟管道上使用的防火阀,其耐火性能与防火阀相同,呈开启状态,当管道内温度达到一定程度时会自动关闭,可以满足耐火完整性和耐火稳定性的要求。防火阀、排烟阀、排烟防火阀虽然都是...
排烟防火阀
起
什么
作用
答:
排烟阀
1.常闭型
排烟防火阀
(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。2.排烟阀,同上述3,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,但是...
在部件组成上
排烟阀
比
排烟防火阀
缺少哪个零件
答:
排气阀由阀体、叶片、执行器等组成。
排烟防火阀
由阀体、叶片、执行器与温感器组成。
排烟阀
、
排烟防火阀
、送风阀、防火阀的区别
答:
首先回答第一个和第二个问题,
排烟阀
就是
排烟防火阀
,排烟防火阀安装在机械排烟系统的排烟支管上,平时呈关闭状态(与防火阀相反)在发生火灾时,温度升到设定值就打开,排烟系统随之启动,排除大量烟气和能量。当管道内烟气温度达到280℃时,排烟阀会自动关闭,阻止火势蔓延。因为火灾致死很多是被烟熏导致...
排烟阀
、
排烟防火阀
、送风阀、防火阀的区别
答:
B
、
排烟阀
类该类阀门设在专用
排烟
道或兼用风道上,按防烟分区设置。主要有以下3种:排烟阀:对于防烟分区内的兼用支风道,排烟阀是常开的,而且由于着火区的不确定性,该排烟阀又应该是可开、可闭的,因此应采用电动式。任一防烟分区失火,均可有消防中心控制该区排烟阀开启排烟,其他分区的排烟阀...