变电所在什么情况下会跳
高压柜
开关
答:
2.5安是电流有效值,而且ct变比太大,可能有误差,电流最大值可能已经超过4.33安了
为什么
高压柜
和小断路器同时
跳闸
答:
1、短路:电路中出现短路,电流会迅速增加,导致断路器
跳闸
,以保护电路不受损坏。2、过载:电路中负载过多,电流也会增加,导致跳闸。3、地闸跳闸:地闸跳闸,则整个电缆绝缘失效,电流通过地线回路,导致断路器跳闸。4、电力故障:发生电力故障,如电压过高或者过低,导致
高压柜
和小断路器同时跳闸。5、...
变压器
高压跳闸
答:
一、故障现象:这种故障原因是保护动作。
高压柜
上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护。二、判断方法:判断故障原因可以根据继电器掉牌、遥信信息等情况进行判断。在高压柜中瓦斯、温度保护动作后都有相应的信号继电器掉牌指示。过流继电器(GL型)动作时不能区分过流和速断。在定时限保护电路中过流和速断...
变压器合闸保护
柜跳闸
原因分析!
答:
感觉是励磁涌流导致的
跳闸
。像这样的多台变压器送电,最好是逐一操作送电,避免一块儿送。
10kv电容柜(
高压柜
)
跳闸
,没有报警,补偿柜正常无报警,
怎么
回事
答:
有控制器的话,自动
跳闸
是对的;一般10KV补偿无功功率是根据单组电容器容量小于系统的感性无功电量才会投入 同理,系统感性的无功电量小于单组的电容器容量,这组已投入的电容器组就会切除。和400V系统的依靠功率因数限值来进行投切的方式有点小区别。没有控制器跳闸的话那就要看你电容
柜
的具体配置,以及...
低压抽屉柜摇进去时
高压柜跳闸
?
答:
说明你的低压抽屉
柜
有地方接地了。需要抵押抽屉柜的接地的地方故障排除。那你的机器就会恢复正常。如果自己不能解决这个问题,或者不能找到这个故障点的话,那么建议找一个专业的老师傅上门解决问题。
高压配电柜
上的分闸,合闸开关咋用
答:
1、合闸顺序:先合电源侧开关的二次保险,再合电源侧开关,检查无误后,再合负荷测开关二次保险,再合负荷侧开关,确认无误后,合闸操作结束。2、分
闸
操作:先拉开负荷开关,再拉开负荷侧开关的二次保险,确认无误后,再拉开电源侧开关,然后拉开电源侧开关的二次保险,检查无误后操作结束。
高压柜
进线柜的继电保护装置是否会
跳闸
答:
通常是会
跳闸
的,失压保护启动跳闸。
高压柜跳闸
位置继电器串在跳闸回路里是
如何
工作的
答:
跳闸
位置继电器的辅助触点一般接通本地指示灯,告诉值班人员,开关处于跳闸位置,还可以接通远方的信号,告诉远方的工作人员,开关的位置。而将合闸位置继电器的辅助触点串在分闸回路,就是防止误操作烧分闸闸线圈 而将跳闸位置继电器的辅助触点串在合闸回路,就是防止误操作烧合闸线圈 ...
计量
柜
互感器开路引起进线
跳闸
答:
在运行中突然
跳闸
故障现象:这种故障原因是保护动作。
高压
计量柜应该没有真空接触器的,一次回路不会跳闸,可能是二次计量回路,或者是高压计量柜的二次回路跳闸引起联络
柜
主回路跳闸。计量柜故障跳闸,还是要查电流互感器二次回路是否击穿或对地。