一台125OKVA变压器输出柜电流显示为9OOA时,
高压柜
开关自跳是什么原因...
答:
125OKVA变压器额定电流1800A左右,输出
柜
电流起码要超过2000A才会跳,900A就跳了,可能的原因:1、开关配置容量过小;2、开关设置的
跳闸
电流过小;3、开关使用的导线、线鼻子截面积过小发热跳闸或线鼻子与开关接触不好发热跳闸;4、其它原因跳闸。
这个
高压
开关
柜怎样
送电、具体
如何
操作
答:
有两个进线柜的这种供配电
高压柜
就是标准术语里常说的“双线制供电”方法,即:两台进线柜可以一用一备,也可以分列运行。其次,该款高压柜属于“一用一备”的运行方式。送电流程如下:1#进线柜上电后,I-line出线柜直接与1#进线柜相连,第二级出线柜通过母接头柜和母接头悬挂在1#进线柜上...
高压跳闸如何
解决。
答:
一、故障现象:这种故障原因是保护动作。
高压柜
上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护。二、判断方法:判断故障原因可以根据继电器掉牌、遥信信息等情况进行判断。在高压柜中瓦斯、温度保护动作后都有相应的信号继电器掉牌指示。过流继电器(GL型)动作时不能区分过流和速断。在定时限保护电路中过流和速断...
高压柜
接地开关作用是什么?
答:
简单的说就是为了保护人身安全,当你把地刀合上以后开始检修了,突然来电了直接把电导入大地强迫使其短路引起
跳闸
,这样可以减少被电击的可能。人体的电阻要比接地电阻大,就是利用电阻大分得的电流少的原理,从而大大减少从人体到地的电流。
高压柜
原理 电路图 求解释
答:
Kco就是中间继电器啊,保护继电器Sel发出不同的
跳闸
信号(比如过流,速断,零流)来经过不同的压板到这个跳闸中间继电器,触点接在跳闸回路里,图上有标明啊,还一个就是合闸线圈
我单位配电室的
高压柜
老是
跳闸
是
怎么
回事啊?
答:
高压
开关有电流继电器,整定得很精确,你低压部分开关很多,加起来超负荷就会
跳闸
,还有低压开关一般都是短路保护,超负荷短时间是不会跳闸的
高压柜
计量柜手车不在工作位置为什么总柜不能合闸
答:
计量就相当于一个隔离开关,是不能带负荷操作,一般在计量和主进线之间会有一个电气连锁,在计量车上取一个常闭点,串进主进线的闭锁线圈达到,计量不在工作位置,主进线不能合闸,还有,在主进线取一个常闭点,串进计量的闭锁电磁铁,达到当主进线合闸,计量车不能摇进工作位置,这样就双重避免了...
高压柜
控制回路中为什么用带复位功能的转换开关
答:
高压柜
控制回路中用带复位功能的转换开关的原因:过流和速断保护动作使开关
跳闸
后继电器可以复位,利用这一特点可以和温度保 护区分。变压器发生内部故障或过负荷时温度保护动作。温度保护动作是因为变压器温度超过整定 值。如果定值整定正确,必须设法降低变压器的温度。可以通风降低环境温度,也可以减少负荷减...
高压柜
失压不掉闸
答:
高压柜
一般不设失压
跳闸
装置的,要看你的保护装置的整定,有没有设置失压跳闸的出口。
学电工有两个概念还不清楚, 一,从
高压柜
摇出万能断路器,再合上地刀...
答:
1,首先这个说法是没有问题的,摇出断路器后,实际已经完全断电并且按照电气检维修相关规定有了明显的断点,但为什么还要合接地刀呢?一个原因是像上面说的防止电源侧来电,同时也防止出线侧有电返送回来。不管哪一侧来电都会能过接地刀形成短路并接地,因为接地刀就是三相短路并接地的。三相短路的目的是使...
棣栭〉