工频耐压一般是额定电压的多少倍
额定电压
与
工频耐压的
数学关系式
答:
250一下的额定电压,
其耐压是大于2500+2倍的额定电压
10KV变压器做
工频耐压
试验,试验电压
为额定电压的多少倍
?
答:
3、如果是打的第二次
耐压
,可以降低标准施压(通常是标准的85%)。
电缆
耐压
试验标准国家标准
答:
交流工频耐压试验属于破坏性试验,
电压为额定电压的2.5倍
,时间为1分钟。耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的
一倍多至数倍,不低于1000V
。其加压时...
10kv高压柜交流
耐压
试验带避雷器一起做,试验
电压是多少
答:
不低于1000V
。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电...
交流电机
工频耐压
试验条件判定
答:
要看你的电机额定电压,
一般电机试验耐压值取电机额定电压的2倍加1kV
。如果你的电机是3.3kV,那么,耐压值是7.6kV,该点变压器的容量约3.8kVA。如果你的电机额定电压是380V,那么,耐压值是1.76kV,该点变压器的容量是0.88kVA。50Hz时,电机容抗约为17MΩ,电容泄露电流相对于变压器容量来说,微...
耐压
试验的介绍
答:
工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V
。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电...
10kv电力电缆交流
耐压
试验标准
答:
10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。 电缆直流耐压试验为额定电压4
倍
,时间是1分钟。交流
工频耐压
试验属于破坏性试验,电压
为额定电压的
2.5倍,时间为1分钟。对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。交流耐压...
张工你好,请问2000A母线槽安装结束通电前进行
耐压
测试打
多少电压
。
答:
10KV母排耐压要打42KV耐压。 耐压测试(puncturetest)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分
工频耐压
试验和直流耐压试验两种。工频耐压试验其试验电压为被试设备
额定电压的
一倍多至数倍
耐压
试验为什么要打那么高的电压,相关
电压倍
数要求
是多少
?
答:
耐压
试验是破坏性试验,考核被试品的绝缘裕度。各个设备的耐压不同,比如对有绕组的,
一般
打个出厂耐压值的80%,而10kV电缆则是打
额定电压的
2
倍
,具体的可以参考相关的试验规程。额定电压时运行电压,耐压试验要检测绝缘的裕度,自然要比额定电压高很多。
工频耐压
试验和直流耐压试验的优、缺点是什么?
答:
直流
耐压
试验采用直流电压发生器作为试验电源。在进行直流耐压试验时可同时进行直流泄漏电流测量,测量微安表可接在高压侧,也可接在低压侧。测泄漏电流时电压:5kV ~ 60kV 。避雷器直流1mA参考电压(220kV等级)可达290kV。直流耐压试验的试验电压:2.0~2.5
倍额定电压
。直流耐压试验的特点:1、设备较...