电缆耐压试验标准国家标准

如题所述

10kV及以上电缆耐压试验项目要求及耐压试验执行标准

一、10kV及以上电缆耐压试验项目要求

交流耐压试验,这是发展趋势,对塑料绝缘电缆提倡做1HZ低频交流耐压。一般基本需要做绝缘电阻试验,交流耐压试验,直流耐压及直流泄露电流。

二、10kV电缆耐压试验要求

10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV,电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。

三、10kV电缆耐压试验执行标准

10kV电缆是一般有6/10kV和8.7/10kV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10kV是施加21kV交流电5分钟,电缆不击穿;而8.7/10kV则是施加30.5kV交流电5分钟,电缆不击穿。试验的依据为GB/T12706.2-2008 ,试验方法标准为GB/T 3048.7,电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-91,刚安装完用GB50150-91,正常试验按DL/T-596,试验要求看GB/T 12706-2008《1kV到35kV挤包绝缘电力电缆》,试验方法看GB/T 3048-2007《电线电缆电性能试验方法》

四、对于耐压测试的有效性和必要性以及使用的方法,业内还没有一个统一的认识。从搜集的信息和客户的反馈来看,有下面几点:

1、供电系统中,对35kv及以下交联电缆,对重要的负荷,有选择性地做耐压试验。对于110kv及以上等级交联电缆,交接试验,本体做工频试验,护套做直流耐压

2、在冶金行业(如钢铁、铝业等),其电缆电压等级通常35kv以下,对交联电缆的预试及检修测试大多采用0.1Hz设备。但也是有选择地进行。

五、10kV电缆耐压试验其它资料

1、不提倡对PE 或 XLPE电缆进行直流试验对PE 或 XLPE电缆进行直流试验时,直流电场下形成的空间电荷会保存在电缆绝缘层中,当试验完毕电缆重新投入运行后,残存的空间电荷(电场)会与运行电压的电场叠加,将本可以正常运行的电缆击穿。

2、50Hz交流工频耐压试验有效,但由于电力电缆的电容很大,需要很大容量的交流试验设备,造价高、体积大,而且设备笨重。因而现场试验的实用性较差。

3、德国VDE标准和欧洲电工技术委员会CENELEC标准推荐:使用0.1 Hz 交流耐压试验设备对PE或XLPE电缆进行各种耐压试验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-09-27

电缆耐压试验标准国家标准

对电缆的主绝缘作直流利压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行.对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。法律依据:《中华人民共和国标准化法》 第二条 本法所称标准(含标准样品),是指农业、工业、服务业以及社会事业等领域需要统一的技术要求。标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。国家标准分为强制性标准、推荐性标准,行业标准、地方标准是推荐性标准。强制性标准必须执行。国家鼓励采用推荐性标准。

第2个回答  2023-09-27
根据提供的信息,电缆耐压试验标准国家标准为:
1. 10kV/300mm2的电缆,长度1km,电容量≤0.378uF试验频率为30-300Hz,试验电压22kV。
2. 35kV/300mm2的电缆,长度0.5km,电容量≤0.01uF试验频率为30-300Hz,试验电压52kV。
以上是电缆耐压试验标准国家标准的两个例子,不同类型的电缆可能需要不同的试验参数和标准。因此,需要根据实际情况进行判断。
相似回答