答:
电工设备制造部门和电力系统运行部门在选择
耐压
试验的项目和试验电压值时,都应符合国家标准的规定。
一般
说来,
额定电压
较低的试验变压器多采取0.1A制,即允许变压器高压线圈中持续流过0.1A,如50kV试验变压器的容量定为5kVA,100kV试验变压器容量为10kVA。额定电压较高的试验变压器,多采取1A制,即允许变压器...
工频耐压
试验应该注意的问题有哪些
答:
3、对大型设备的试验,
一般
都应先进行试验变压器的空升试验,即不接试品时升压至试验
电压
,以便校对好仪表的指示精度,调整好放电球隙的球间距。4、做
耐压
试验时升压速度不能过快,并防止突然加压,例如调压器不在零位的突然合闸,也不能突然断电,一般应在调压器降至零位时分闸。5、在升压或耐压...
设备配电箱
耐压
怎
答:
耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分
工频耐压
试验和直流耐压试验两种。工频耐压试验其试验电压为被试设备
额定电压的
一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘...
耐压
试验直流与交流比较
答:
相比之下,交流
耐压
试验则侧重于检测局部游离性和绝缘老化。在试验电压达到设备
电压的
2.5倍以上时,交流耐压能够有效地暴露电容性缺陷。然而,交流电压的破坏性较大,且试验电流为电容电流,因此需要较大容量的试验设备。交流耐压试验主要依赖于电容分压,因此对于某些类型的缺陷检测更为有效。总的来说,...
低压电器元器件的
耐压
试验标准
答:
一般
低压电器元器件的
耐压
试验标准按3
倍的工频电压
进行试验。试验时应关注如下几点:1、试验前,应对元件外观进行检查,清除表面氧化物以及不正常因素;2、对不同相间、相对外壳、金属外露部分、或接地端进行绝缘电阻检查,可选择工作电压符合要求的的兆欧表进行检查;当绝缘电阻较低时,如在500兆欧以下,...
变压器
耐压
试验
答:
变压器交流
耐压
试验应符合下列规定:1、当变压器
电压
等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
高压电缆做
耐压
试验是有没有规范,要做YJV22-35KV电缆的耐压测试,有没有...
答:
根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高
电压
大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。按要求对电缆做交接直流
耐压
试验;新敷设的电力电缆投入运行3~12个月,
一般
应...
发电机
工频
交流
耐压
试验标准的依据?
答:
依据现行国家标准《旋转电机 定额和性能》(GB755-2000)中的表14及相关说明 即对10000kW(或kVA)及以上容量的旋转电机,设备出厂的定子绕组交流
耐压
取2
倍额定电压
加1000V。更多咨询:武汉武高电测电气有限公司 咨询:400-0456-009
三相变压器如何检测和测试
耐压
?
答:
3、合上试验电源将电压升至耐压值停留一分钟将电压降至零,拉开电源实验结束。二、耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分
工频耐压
试验和直流耐压试验两种。工频耐压试验其试验电压为被试设备
额定电压的
一倍多至数倍,不低于1000V...
10kV电缆
耐压
问题是交流
工频
还是变频?
答:
5
倍
,时间为1分钟,直流
耐压
试验
为额定电压
4倍,时间也是1分钟,直流 关于楼上的回答,因交流耐压试验对试验对象可能产生不可恢复的形变,所以现在是有以直流代替交流的趋势,但目前常见的做法还是交流直流耐压都做的,另:直流电没有频率,所以没有直流
工频的
说法 如有帮助望采纳 ...