66问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊的重复接地和防雷接地
塔吊
怎么
接地
线?
答:
1、在塔吊基础四周1米左右距离挖一个环形地沟(深60-80聪明)、宽60cm左右)。2、(水平接地体)在沟内围一圈镀锌扁钢。3、(垂直接地体)地沟内每隔2.5米-3米打入1根接地棒,顶部与扁钢焊接。4、扁钢不低于2点与基础焊接。具体材料:热镀锌扁钢4*40,铜包钢接地棒2米-2.5米。
塔吊重复接地和防雷
...
塔吊防雷接地
怎么做?
答:
1、
防雷接地
体采用4*40mm镀锌扁铁与桩主筋焊接,接地电阻不得大于1欧姆;2、避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固,上端与塔帽避雷针锚固,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。。3、保护
接地与塔吊
连接:在塔基底...
塔吊重复接地
电阻是多少?
答:
施工现场
塔式起重
机(
塔吊
)
防雷接地
电阻应不大于4Ω。一、《塔式起重机》GB/T 5031--2008 5.5.5.9 避雷保护 为避免雷击,
塔机
主体结构、电机机座和所有电气设备的金属外壳、导线的金属保护管均应可靠接地,其接地电阻应不大于4Ω。采用多处
重复接地
时,其接地电阻应不大于10Ω。二、《塔式起重机安...
塔吊二级箱
重复接地
能不能与
塔吊的防雷接地
共用?
答:
塔吊二级箱
重复接地
不能与
塔吊的防雷接地
共用。这是因为塔吊和二级箱属于不同的电气设备,其各自拥有独立的接地方式,重复接地可能会引起电流漏电或其他安全隐患。塔吊的防雷接地主要是为了保护塔吊设备免受雷击损害,其接地电位要低于周围的电气设备,以便将雷击的电流及时分散与排除。而二级箱的接地主要保证箱...
塔吊
基础
防雷接地
标准做法
答:
下面是
塔吊
基础
防雷接地
的一般标准做法:1、接地电阻:塔吊基础
的接地
电阻应满足国家相关标准的要求,通常要求接地电阻小于10欧姆。接地电阻的大小直接影响到接地系统的效果,如果接地电阻过大,会导致雷击电流无法快速通过接地系统释放,增加设备和人员受到雷击的风险。2、接地材料:塔吊基础防雷接地通常使用的...
塔吊防雷接地
与其专用电箱
重复接地
能共用吗?
答:
可以的 接地(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、
防雷接地和
保护接地。工作接地就是由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。
塔吊防雷接地
怎么做?
答:
利用塔吊自身钢结构另增加专门的接地体组成
避雷接地和
电气
重复接地
系统,并安装一组3根接地极,其中接地极距离
塔吊接地
点≥5m,3个接地极之间的距离≥5m,接地极采用2.5m长的L50×5角钢或50mm直径的镀锌钢管,接地带采用扁铁,所有接地带之间以及接地带与接地极之间的焊接要符合相关规范规定,接地电阻控制...
塔吊
基础
防雷接地
做法线路图塔吊基础防雷接地做法
答:
1、接闪:
塔吊
一般位于建筑物外侧,且高于在建建筑物,因其本体为钢结构居多,故可利用自身做接闪器。2、2、
防雷
引下线:主体也为钢结构,可利用自身为引下线(当然,专设2根不小于50平方的引下线最好)。3、3、
接地
:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并形成等电位体,最好在塔吊...
塔吊防雷接地
做法示意图
答:
塔吊防雷接地
做法示意图:| 步骤序号 | 做法 | 示意图说明 | | --- | --- | --- | | 1 | 确定接地位置 | 选择塔吊基础附近土壤电阻率较低的区域 | | 2 | 挖设接地坑 | 深度一般为1.5-2.0米,宽度为0.5-1.0米 | | 3 | 铺设接地体 | 使用裸铜绞线或镀锌扁钢,埋入接地坑...
塔吊防雷接地
规范
答:
其埋入长度由
接地
电阻情况决定。在上述三种方式中,接地体引出铜导线截面积应不小于25,若土壤导电不良,可在土中埋入氯化钠(食盐)。然后灌水。对于行走式
塔吊
,每根钢轨必须接地,两根轨道间应用导线连接。两节钢轨之间也应进行电气连接,接地电阻不大于4。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
塔吊接地引上扁铁要几处
塔吊接地扁铁预埋图片
塔吊接防雷地线规范
塔吊防雷接地做几处
塔吊与接地扁铁连接方式
塔吊需要重复接地吗
塔吊的防雷接地做法及要求
塔吊接地线最简单三个步骤
塔吊接地做法图片 规范