66问答网
所有问题
塔吊防雷接地怎么做?
如题所述
举报该问题
相似回答
塔吊防雷接地怎么做?
答:
1、防雷接地体采用4*40mm镀锌扁铁与桩主筋焊接,接地电阻不得大于1欧姆
;2、避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固,上端与塔帽避雷针锚固,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。。3、保护接地与塔吊连接:在塔基底...
塔吊
基础
防雷接地
是
怎样
的?
答:
3、接地方式:塔吊基础防雷接地可采用单点接地或网状接地
。单点接地是将接地材料直接埋入地下,与塔吊基础相连,形成一个接地点。网状接地则是将多个接地材料连接在一起,形成一个接地网。具体接地方式的选择应根据具体情况进行评估,确保接地系统的稳定性和可靠性。4、接地系统的布置:塔吊基础防雷接地应合...
如何做塔吊防雷接地
答:
利用塔吊自身钢结构另增加专门的接地体组成避雷接地和电气重复接地系统,并安装一组3根接地极
,其中接地极距离塔吊接地点≥5m,3个接地极之间的距离≥5m。接地极采用2.5m长的L50×5角钢或50mm直径的镀锌钢管,接地带采用扁铁,所有接地带之间以及接地带与接地极之间的焊接要符合相关规范规定,接地电阻控制...
塔吊防雷接地
标准做法
答:
捣基础时在底部四周打角铁桩,12桩,长2米,用40x40角铁,用14钢筋烧焊连接,并引出地面,最后用螺丝与塔身链接。用塔基的钢筋
做接地
体是不合格的。
塔吊防雷接地
规范
答:
接地主要由以下三种方式:1、接地体采用正规的接地桩,或33*4.5长的1.5m的钢管,或者70*70长的1.5m的角钢。2、接地板用钢板,或者其他可延金属板制作,面积为1平方米。立埋距地面1.5m的深处。3、截面不小于28毫米,的铜导体或者截面不小于50毫米的钢导体埋于线槽内,其埋入长度由
接地电阻
情况...
塔吊
的
防雷
装置
如何
设置
答:
塔吊
的防雷装置设置:1、塔帽顶端应装避雷针,联接处应清楚涂料。
防雷接地
保护装置的电缆可与任何一个主弦杆的螺栓连接,并清楚螺栓螺母及套管上的涂料。与地基锚固连接的底盘决不能用作防雷装置的接地极,必须在
塔机
基础外另设一个防雷接地装置。2、防雷接地保护装置的电阻不超过4欧姆。即使可以用其他...