...资料中<临时用电接地电阻测试记录表>中
的防雷接地
电阻值应该是多少...
答:
变压器中性点接地称为工作接地,接地电阻不大于4Ω.防雷接地不大于10Ω。一般施工现场除工作接地外还要做
重复接地
,重复接地是指工作接地之外再做的接地,重复接地一般一个施工现场不少于三处。一般要求塔吊既要作防雷接地,又要作重复接地。
塔吊防雷接地
要看塔吊有多高,一般北方大部分地区若小于30米可不...
重复接地
怎么做 50
塔吊
用多大的电缆 185的电缆几个电流 一级二级箱装...
答:
塔身
接地
,接地线再地。塔吊用多大电缆,要看
塔吊的
总用电功率。例如:QTZ63塔吊,用电功率约38KW,电缆就应选:YC3x35+2。电线电缆:电线电缆是传输电能、电信号和实现电磁能转换的线材产品。电缆通常由传输电力或电信号的缆芯和起到保护、绝缘作用的护套组成。只含有一条缆芯而且直径较细的电缆通常...
塔吊
作业对施工用电有哪些基本要求
答:
1、配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜安在动力开关的上侧。3、开关箱应有末级分配电箱,开关箱内应一机一闸一漏电,每台用电设配应有自己...
按照规范规定,
塔吊的接地
保护不应该算作是TN-S
的重复接地
形式吧?
答:
所以我认为无论变压器出来的接地是否有接到
塔吊
,塔吊本身应该是要做接地措施的,而且塔吊本身就不是一个带电的设备,带电的只是他上边的吊机而已,做个接地对你的什么TN-S系统有什么影响呢,
重复接地
会有影响的只是说本身带电的设备,而不是说根本就没电的设备或物体 ...
塔机的
常见问题是什么?
答:
3.2漏电保护器的安装:按标准规定,漏电保护器安装时,必须严格区分中性线和保护零线。在供电的四线式的中性线应接入漏电保护器,经过漏电保护器的中性线不得作为保护零线,不得再
重复接地
或接外露可导电部分。而保护零线不得接入漏电保护器。其接线方式如图1所示。L1、L2、L3—相线;N—工作零线;PE—...
施工现场哪些地方必须设置
重复接地
装置
答:
施工现场一级、二级配电箱和施工人员宿舍及施工管理办公室,在接引电源入箱、入户处做重复接地装置。需要说明的是现在工地上很多人对
重复接地跟
保护接零经常混淆,如果是保护接零,那么PE线要接到每个电箱。重复接地是指在采用接零保护系统中,将零线的一处或多处通过接地装置与大地做再次连接成为重复接地...
施工现场临时用电具体检查哪些内容?
答:
1、二级箱防雨、防砸设施是否完善。2、二级箱、三级箱、开关箱内漏电保护器选取是否合理(漏电电流、漏电动作时间)。3、脚手架、
塔吊
等是否有防雷装置。4、工作接地、
防雷接地
等接地电阻值是否合格。5、电焊机是否有开关箱,交流电焊机是否安装焊机专用漏电保护器。焊机一次侧接线长度不大于5米,二次侧...
施工现场脚手架,紧靠
塔吊
,还需要
防雷接地
吗?
答:
应该设置专用的
防雷接地
,以便发挥专用的防雷作用,安全第一,预防为主嘛。
工地施工安全隐患常见的问题
答:
施工现场常见的安全隐患有以下几种:1、施工人员安全意识不强、个人防护用品佩戴不到位。2、临时用电管理混乱,现场用电私拉乱接。3、氧气乙炔瓶使用不规范。4、消防安全管理不到位,施工现场动用明火或施工中有火种、火源,且周围有易燃易爆物品,但未及时做好安全防护和隔离措施。5、临边安全防护不到位...
三级箱需要做
重复接地
吗
答:
如果3级箱和3级箱控制的设备做了
重复接地
其缺点是:1)移动式3级箱做了重复接地不方便移动使用。2)在其它接地点接地不良,本接地电阻又很小的情况下,可能承受因其它设备短路而通过较大的短路电流。如果3级箱和3级箱控制的设备做了重复接地其优点是:更加安全。有的专用设备如