66问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊防雷接地做几处
塔吊防雷接地
怎么做?
答:
其中接地极距离
塔吊接地
点≥5m,3个接地极之间的距离≥5m,接地极采用2.5m长的L50×5角钢或50mm直径的镀锌钢管,接地带采用扁铁,所有接地带之间以及接地带与接地极之间的焊接要符合相关规范规定,接地电阻控制在4Ω以内。
塔吊
基础
防雷接地
做法线路图塔吊基础防雷接地做法
答:
1、接闪:
塔吊
一般位于建筑物外侧,且高于在建建筑物,因其本体为钢结构居多,故可利用自身做接闪器。2、2、
防雷
引下线:主体也为钢结构,可利用自身为引下线(当然,专设2根不小于50平方的引下线最好)。3、3、
接地
:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并形成等电位体,最好在塔吊基...
塔吊
重复接地和
防雷接地
的具体做法是怎样的?
答:
接地:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并形成等电位体,
最好在塔吊基础附近设3根集中散流垂直接地体
,接地电阻不大于10欧姆即可。做基础的时候可以预埋, 也可后期埋地角钢圆钢扁钢,与塔体相连;具体埋入地下圆钢或角钢,用扁钢连接,都为镀锌材料。塔吊电气设备的重复接地和机械的防雷接地可...
塔吊
用设
避雷
针吗
答:
塔吊
虽然可不另设避雷针,但必须做好
防雷接地
装置。每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。不得采用铝导体
做接地
体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢。接地电阻值不大于4欧姆,重复接地电阻值不大于10欧姆。塔吊基础及吊装注意事项:...
防雷
要有
多少处接地
?
答:
接地
极有可能好几个,接地体一般是一个 接地带没有埋入地下,漏出地表很有可能接地电阻达不到要求,就没有
防雷
保护的作用
塔吊防雷接地
标准做法
答:
捣基础时在底部四周打角铁桩,12桩,长2米,用40x40角铁,用14钢筋烧焊连接,并引出地面,最后用螺丝与塔身链接。用塔基的钢筋
做接地
体是不合格的。
塔吊防雷接地
图集。防雷和接地两者有区别吗?
答:
有关规范规定:
塔吊
电气设备的重复接地和机械的
防雷接地
可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。重复接地 即设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。一、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46 5.4.7 做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地...
塔吊
的
防雷
装置如何设置
答:
塔吊
的防雷装置设置:1、塔帽顶端应装避雷针,联接处应清楚涂料。
防雷接地
保护装置的电缆可与任何一个主弦杆的螺栓连接,并清楚螺栓螺母及套管上的涂料。与地基锚固连接的底盘决不能用作防雷装置的接地极,必须在
塔机
基础外另设一个防雷接地装置。2、防雷接地保护装置的电阻不超过4欧姆。即使可以用其他...
塔吊
基础
防雷接地
标准做法
答:
1、接地电阻:
塔吊
基础的接地电阻应满足国家相关标准的要求,通常要求接地电阻小于10欧姆。接地电阻的大小直接影响到接地系统的效果,如果接地电阻过大,会导致雷击电流无法快速通过接地系统释放,增加设备和人员受到雷击的风险。2、接地材料:塔吊基础
防雷接地
通常使用的接地材料包括铜排、镀锌钢材等。这些材料...
塔吊防雷
怎么
接地
答:
塔吊防雷接地
做法示意图:| 步骤序号 | 做法 | 示意图说明 | | --- | --- | --- | | 1 | 确定接地位置 | 选择塔吊基础附近土壤电阻率较低的区域 | | 2 | 挖设接地坑 | 深度一般为1.5-2.0米,宽度为0.5-1.0米 | | 3 | 铺设接地体 | 使用裸铜绞线或镀锌扁钢,埋入接地坑...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
塔吊接地扁铁预埋图片
塔吊基础防雷接地做几处保护
塔吊接地引上扁铁要几处
塔吊接地做法图片 规范
塔吊防雷接地效果图高清
塔吊防雷接地规范2017
塔吊基础接地规范做法
塔吊接地极可以覆盖吗为什么
塔吊接地最简单三个步骤