66问答网
所有问题
地下室消防水池要靠外墙布置吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-07-20
ä¸è¬é½æ¯è¿æ ·å¸ç½®çï¼å 为è¦èèæ¶é²è½¦åæ°´ï¼æ以è¦é å¤å¢å¸ç½®ï¼å¹¶çæ¶é²è½¦åæ°´å£ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dspni99Dv.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-12-02
通常这么靠外墙设置,进水管路短,方便,一般进水管较粗
消防车取水在消火栓,并不直接从水池取水本回答被提问者采纳
第2个回答 2012-07-21
看是什么地方了,如果说消防水池是共内部灭火设施用的就不强制,具体你参照设计院的设计好了
相似回答
室外
地下
式消火栓
布置
时距离建筑
外墙
多远
???
麻烦给下规范,出自哪里,不...
答:
室外消火栓应沿高层建筑均匀布置
,消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5.00m,并不宜大于40m;距路边的距离不宜大于2.00m。在该范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。
什么是
消防水池?
如何
布置?
答:
供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m
。取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)外墙的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。
求助::关于小区室外消火栓供水的问题
???
答:
2. 假设室外消火栓由
消防水池
经室内消防水泵加压供水。是否在消防水池上设供消防车取水的取水口,以此避免消防水泵故障所导致的室外消火栓没水?个人觉得消防水泵都有备用泵,可以不用再设消防车取水口
地下室消防水池
施工方案来份WROLD版本的!xiexie
答:
5、施工人员必须带安全帽。6、材料堆放处、库房、
防水
作业区必须配备
消防
器材,堆放处和库房各放2个干粉灭火器和一个消防用砂箱,施工现场严禁抽烟。7、施工人员8-10人。8、粘贴外墙时,
外墙必须
搭设双排脚手架,脚手架必须安装牢固、稳定可靠,脚手架每步高度为1.5米,施工人员必须挂安全带,戴安全帽...
消防水池
设计的基本要求?
答:
取水口或取水井与被保护的高层民用建筑的
外墙
距离不宜小于5米,并不宜大于100米。《建筑设计防火规范》规定,取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15米;(4)
消防水池
容量超过500立方米时,应分为两个。水池间一般设连通管,连通管上设控制阀门;(5)消防用水与其它用水共用水池时,应采取...
消防水池
混凝土设计的是防水混凝土
吗?
答:
是的,准确的说叫做抗渗混凝土,密实细致的无裂缝的混凝土都可以其到一定的防水作用,但是水慢慢会侵润混凝土,为了提高防水新能,混凝土中会掺入抗渗剂(UEA等)。
地下室外墙
,底板为了达到更好的防水效果,还会采取卷材防水等其他措施,就
消防水池
来讲,一般就是采用达到一定厚度(不小于300mm)的抗渗...
大家正在搜
地下室有消防水池好吗
地下室消防水池是否要盖子
地下室消防水池要求
地下室消防水池
地下室消防水池一般多高
消防水池能不能放在地下室
如何看出地下室消防水池放满
地下室增加消防水池
地下室外墙防水怎么做
相关问题
消防水池一定要放在地下室吗?能不能放在一层?
地下室超过1000立方的消防水池一定要设置在建筑之外吗
地下室配电室,必须靠外墙吗
有地下室的建筑消防水池必须在地下室吗
地下室的消防水池四周墙壁外为什么是湿的
地下室的消防水池属于公共建筑的范畴吗?
地下室消防水泵房一定要靠楼梯旁吗
请问建筑施工图设计中,地下消防水池与主楼贴临的情况下,用做双...