66问答网
所有问题
当前搜索:
可以装设单独的电流速断保护
...
可以装设单独的电流速断保护
,与瓦斯保护配合构成变圧器的主保护...
答:
【答案】:
对
答案解析:对于中、小型的容量的变压器,可以装设单独的电流速断保护,与瓦斯保护配合构成变圧器的主保护。
对发电机或发电机变压器
组装设
纵联差动
保护
有哪些要求?
答:
1)1MW及以下与其它发电机或与电力系统并列运行的发电机,应在发电机机端装设电流速断保护
。如电流速断保护灵敏系数不符合要求,可装设纵联差动保护。2)对1MW以上的发电机,应装设纵联差动保护。3)对发电机变压器组,当发电机与变压器之间有断路器时,发电机装设单独的纵联差动保护;当发电机与变...
什么情况下采用
电流速断保护
?
答:
装设电流速断保护时宜采用速断保护
。电流速断保护分为无时限电流速断和带时限电流速断,当线路出现故障时,无时限速断保护能瞬时动作,但它只能保护线路的一部分;带时限电流速断保护能保护全线路,另外带时限速断保护比下一级线路无时限保护大了一个时限差,因此下一段线路首端发生短路时,保护不会...
电流速断保护
答:
限时
电流速断保护
保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%由于瞬时电流速断保护在线路很短且系统运行方式很小时,保护范围很小或出现死区,该线路短路时不能快速切除,所以必须
装设
一种以较小时限快速切除全线范围;电力线路限时电流速断保护的动作时间,不能超出下一线路第I段的保护范围时限级差一般...
电流速断保护
是什么?
答:
电流速断保护的特点包括接线简单、动作可靠、切除故障快
,但不能保护线路全长,保护范围受系统运行方式变化的影响较大。速断保护是一种短路保护,为确保速断保护动作的选择性,电力系统中速断保护通常带有一定的时限,即限时速断。近负荷的开关保护时限设置较短,末端的开关时限可设为零,形成速断保护,...
什么是
电流速断保护
答:
由于瞬时
电流速断保护
在线路很短且系统运行方式很小时,保护范围很小或出现死区,该线路短路时不能快速切除,所以必须
装设
一种以较小时限快速切除全线范围内故障
的电流
保护。对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护,而电流速断一般用于短路保护,过流保护设定值往往较小(一般只需...
速断保护
是什么意思
答:
变压器差动
速断保护
,差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理
装设的
。主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。在绕组变压器的两侧均
装设电流
互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向...
有人说变压器一旦出故障,
保护
装置会稳压,强制关闭等作用,请问保护装置...
答:
反应变压器引出线、套管及内部短路故障的纵联差动保护或电流速断保护。保护瞬时动作于断开变压器的各侧断路器。1. 对 6.3MVA以下厂用变压器和并列运行的变压器,以及10MVA以下厂用备用变压器和
单独
运行的变压器,当后备保护时间大于0.5s时,应
装设电流速断保护
。2. 对6.3MVA及以上厂用工作变压器和并列...
变压器一般应
装设
哪些
保护
?
答:
容址在10000kV·A以上单台运行的变压器和容址在6300kV·A及以上并列运行的变压器,都应装设纵联差动保护。
电流速断保护
灵敏度不符合要求时,也
可装设
纵联差动保护。(3)电流速断保护。用来防御变压器内部故障及引出线套管的故障。容址在10000kV·A以下单台运行的变压器和容址在6300...
变压器
保护
装置有哪些?
答:
2
电流速断保护
。套管及箱体内部故障,原理:变压器故障引起绕组电流突然增大时,该保护动作。电流速断保护一般
装设
在容量为10000KVA以下单台运行的变压器和容量在6300KVA以下并列运行的变压器上。3纵联差动保护。套管及箱体内部故障,原理:由变压器的一次和二次电流的数值和相位进行比较而构成的保护。用来...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
限时电流速断保护灵敏系数要求
电流速断保护在电动机启动时
触电事故是指人直接接触带电体
电力系统短路中发生
2000w以下电动机如果
变压器纵差动保护或电流速断保护
时间继电器在继电保护中主要实现
负荷开关的灭弧能力比断路器
对于中小容量变压器